为什么高压柜内只有ac相有电流互感器,B相故障了怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
因为高压柜无论是进线还是出线都不接中性线或地线,由于没有中性线的接入,它的电流回路在三相中只取其中的两相就可以反应出来,即使你接入三相
电流互感器
,也不能说不对,只不过有点画蛇添足的味道,至于B相故障,相间短路可通过A,C相反应出来,对地可通过
零序互感器
来保护