这是一台32A的三相空气开关,可以带220V供电的单相负载6KW,三相就是18KW,供三相380V供电的负载最大15KW。是标准配电箱上有容量的标示。220V供电的单相负载1KW按5A;三相380V供电负载1KW按2A计算。
功率计算如下:对于单相220V供电,C32可载负载为220*32=7500W,对于三相380V供电,功率计算为:P=1.732*UIcosa,其COSa是功率因数,对于感性负载,如电动机,一般取0.8-0.95,
那么C32/3P断路器可载负载为P=1.732*380*32*0.85=17kW,另外计算电动机的电流有个简单公式,P(kW)=2I(A),如,5.5kw电动机,它的电流快速计算是11A,C16的断路器可载三项电动机负载为8KW。
扩展资料:
分类
1、按极数分:单极.两极和三极
2、按保护形式分:电磁脱扣器式.热脱扣器式.复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。
3、按全分断时间分:一般和快速式(先于脱扣机构动作,脱扣时间在0.02秒以内)。
4、按结构型式分:塑壳式.框架式.限流式.直流快速式.灭磁式和漏电保护式。
电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。如DZ5-20系列。
参考资料来源:百度百科-自动空气开关
如果标准配电箱上有容量的标示,那我这个情况应该怎么标?我负载是三相平衡的220v灯具。写18KW? 如果是去买个标准配电箱厂家总不会问你是什么负载再表容量吧? 谢谢 宝哥。
追答可以写最大容量为50KW,你的标准配电箱容量是要大于使用容量的。但你自己使用不用写。买个标准配电箱厂家总不会问你是什么负载再表容量,这个会问你是几路的,最大开关和分支开关的配置。
本回答被提问者和网友采纳3P的应该也能用在220V上吧 我箱子里有零线排 和地线排啊。 新手不大懂 谢谢
追答3P的原则上不能用在220V上的,不然会起不了什么作用的。
零线接到零线排。地线也是一样。用到负载的话,再从线排拉过去。
当然,。有些三级(3P)开关也有自带漏电保护的,就可以按照空气开关上面的图接!
总之,这个开关的容量就是32A,电流算是I=W\U 220V的换算一般是1KW=4.5A 380V的话一般是1KW=2A
您的回答我学习了,但你回答的是如何计算负载的有功功率,我想知道的是我的这个开关容量怎么计算或者说是标示.谢谢