发电机低负荷运行时,每隔一段时间三相电流突然下降100A左右,又马上恢复,是什么原因?

10MW发电机,低负荷(3~4MW)运行时,每隔一段时间有功突然下降1MW左右,无功突然下降0.7MW左右,发电机电流突然下降70A左右,上述参数波动后又自动恢复。在整个过程中,调门开度没有变化,主蒸汽参数没有变化。已停过一次机,把励磁系统检查了一遍,没有发现问题。请大家分析一下是什么原因,急。
波动特别有规律,大约40分钟出现一次,这台机组属于水泥窑余热发电机组,水泥生产线的负荷没有明显变化(高压设备的开停没有这么频繁,停的时候很少)。
对于有功的变化想不明白,正常情况下,进汽量决定有功,励磁系统只会影响无功和机端电压。而调门开度又看不到明显的变化,会不会因为负荷低,进气量小,调门稍微波动就造成有功变化较大?

这是电网负载波动引起的现在正常。
理由:发电机向电网送电的条件是,电压略高于电网电压,否则不送电或用电。
分析:10MW发电机,低负荷(3~4MW)运行时,励磁系统工作于低励磁状态,磁路不是很饱和,电枢反应电抗的瞬态分量偏大,使得励磁系统的反映速度下降。当电网电压高出发电电压时,送电量减小,也就是发电机电流下降。而励磁系统反映不过来,造成强励磁,使无功突然下降。上述参数波动后又自动恢复,说明发电机的励磁系统反应后,使发电机端电压升高,电流恢复,无功输出也恢复。
在整个过程中,调门开度没有变化,主蒸汽参数没有变化,这是因为电流降70A对于10MW发电机的调整精度来说,是微小的,所以系统不会改变工况。
已停过一次机,把励磁系统检查了一遍,没有发现问题,可见发电机的这种现象是反应速度不够速的问题,但对于不是处于额定值下工作的发电机,这种偏差是可以理解的。在满载工况下,发电机的电枢反应瞬态分量会恢复正常,系统反应速度也能恢复正常。
结论:这种现象是正常的。
福建省柘荣县华源动力设备有限公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-24
有可能是励磁系统不稳定,由其是低负荷运行出现波动,很正常,我们的系统波动更大。另外可能是有大的电动机设备停止运行,也会造成这个现象。我们单位有无功补偿设备,但一有大电动机启动,我们的发电机都会自动增加无功,反推则符合你们的情况
第2个回答  2011-12-24
不要总把眼睛盯着自己,波动的原因或许是自己的发电机造成的,也或许是外部有什么大的负荷设备在启停呢。注意观察外部负荷的设备情况,运行变化。如果有多台发电机,改换一下发电机,或互换一下负荷,鉴别一下是发电机问题,还是外部负荷问题。
第3个回答  2011-12-24
或许是有大型的电动机的启动,造成了这个结果,你可以好好观察一下,最好还是给你的电路增加一个无功补偿电路吧
第4个回答  2011-12-24
不要把问题想得太复杂了,是你的电流测量回路有某处接触不良了。要是真的是有功无功突然下降,机组声响也会有明显变化的!
相似回答