第1个回答 2011-12-26
有功电度(13453-12954)*60=29940度,再乘以每度电费得总电费
无功电度(5962-5647 )* 60 =18900度
反无功60度可不考虑
无功与有功比达到3/5,你可能未装无功补偿设备,可能还要罚一些无功电费,可查一下当地的规定。我们这里无功较少时,不计电费。
第2个回答 2011-12-26
有功(13453-12954)*60=29940
无功(5962-5还有你的功率因数在不在你当地电业部门的要求之内,如果低于他们的要求是要罚款的
第3个回答 推荐于2017-08-29
基本电费=变压器容量(或最大需量)×基本电价
受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视同千伏安)。
按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。
按容量计收:
A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中小化肥生产用电的基本电费计收标准为14元/千伏安/月;
B、其他大工业客户基本电费计收标准为18元/千伏安/月。
2、按需量计收:
A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中、小化肥生产用电的基本电费计收标准为21元/千瓦/月;
B、其他大工业客户基本电费计收标准为27元/千瓦/月。本回答被网友采纳
第4个回答 推荐于2020-12-12
有功p=(13453 - 12954)*60=29940 kw h;
无功q = (5962 - 5647)*60=18900 kvar h;
这里要缴纳无功的部分费用了,因为功率因数小于0.9
功率因数cosa=p/√(p*p+q*q);
cosa=0.9;a=25.8;
tana=q/p=0.484;无功q=14500, 即,超了18900-14500=4400kvar h
除了缴纳有功29940 kw h外,加缴纳无功4400kvar h,再加上变压器容量费(按每千伏安计数),这台是2容量50KVA的变压器。
200KW工业用变压器=250KVA工业用变压器。
反无功,应该是给予奖励的,具体的办法问问电力部门。本回答被提问者采纳