带保护的高压柜单母线分段有2个PT,请问柜顶小母线是否也要分段。如果要母联柜挂在那个PT

如题所述

带保护的高压柜单母线分段有2个PT,柜顶PT小母线是也要分段的,通过PT的解并列切换开关操作,也就是在母联断路器在合位时才能操作成功。母联的保护不需要电压线,就不存在挂在哪一个PT之说。至于为什么,还是建议在网上买本《变电站倒闸操作技术问答》和《变配电运行实用技术》看看吧,里面解释的很清楚。如下图。

参考资料:《变电站倒闸操作技术问答》和《变配电运行实用技术》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-28
柜顶小母线要求分段,但两个PT之间也是有PT转换设备的,通常以隔离柜为限,隔离柜接一个PT,母联柜接一路PT。详细的看系统安装图。追问

你好;谢谢你的回答,厂家没给我那个图小弟是第1次自己独立安装16个高压柜所以想搞清楚点。只给柜内的2次接线图。还有个进线1和进线2母联柜,这3个开关应该还有个闭锁。那个你有接线原理图没或是怎么接麻烦你告诉我一下

追答

有,不过不是电子版的,也不一定和你的设备对应,我可以给你讲讲一下,你应该知道怎么回事:
先说联锁,A,进线1和进线2各取一常闭点,并联,再串联到母联合闸线圈中。B,如有隔离柜,再在隔离柜到一常开点再串入母联合闸线圈中。C,再母联,进线1各取一常闭点并联,再串入进线2合闸线圈中.。D,进线2和母联各取一常闭点并联,再串入进线1合闸线圈中.
两个PT各接一路进线,
就这么回事,再给你来份电路图,
这只是其中的一种接法.不过你看一下接线图看有几对接点过去,再琢磨一下应该没问题

相似回答