如何选择变压器联结组别?

变压器选Yyno好或Dyn11好?

采用Dyn11联结的好处
  首先,有利于抑制高次谐波电流。对Yyn0结线的三相变压器,原边星形连接而无中线,故三次谐波电流不能流通。原边激磁电流波形为正弦波时,则铁芯中磁通为平顶波,副边感应电势波形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电流在原边接成三角形条件下,可在原边形成环流,与原边接成星形相比,有利于抑制高次谐波电流。在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛、其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡,中性线中也流过以3次谐波为主的高次谐波电流。配电变压器的原边(常为10KV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电
波形的质量。

  第二,有利于单相接地短路故障的切除:原边(高压)接成三角形(D接),绕组内可通过零序循环电流(感应产生),因而可与低压绕组零序电流互相平衡、去磁,因此,副边(低压侧)零序阻抗很小;若原边(高压侧)星接(Y接),绕组不能流过零序电流,低压侧激磁时,其零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通,但其磁路不能在铁芯内形成闭合,要走铁芯外面的空气,其磁阻很大,变压器的零序阻抗较大。若发生单相短路,其短路电流值就会相对地减小,致使在很多情况下,其单相接地短路电流几乎不能使低压断路器快速动作或使熔断器迅速熔断。通常,在相同的条件下,Dyn11结线的变压器配电系统的单相短路电流为Yyn0结线时的3倍以上。因此,Dyn11结线有利于单相接地短路故障的切除。

  第三,能充分利用变压器的设备能力:对于配电变压器,照明、空调、电炊、电热等餐厨家电220伏单相负荷往往占很大比重。尽管在工程设计及安装时,尽可能将各个单相负荷均匀分布在三相上,而由于运行时的情况千变万化,有时可能出现三相严重不平衡现象。三相负荷不平衡或每相功率因数相差较大、变压器处于不对称运行状态,副边中性线就有电流通过。上述《规范》中第6.0.8条明确规定:“在TN和TT系统接地型式的低压电网中,当选用Yyn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”这一规定十分明确地限制了Yyn0结线时接用单相负荷的容量,从而限制了Yyn0结线配电变压器的使用――此时,变压器设备能力不能充分利用。而Dyn11结线方式的变压器,对中性线电流没有限制,可达变压器低压侧之线(相)电流,从而能充分利用变压器的容量、发挥其设备能力,尤其
适宜以单相负荷为主而出现三相不平衡的配电变压器。

  因此,新系列配电变压器应优先选用Dyn11联结组别。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-16
这两种变压器都是中心点直接接地变压器。Dyn11接线组别的变压器由于其高压绕组是三角形接线,所以当用户中产生三次及三次倍数的谐波时,能够在三角形绕组中形成环流,从而产生磁通消除这种谐波对于电网的污染。而Yyn0变压器由于没有三角形绕组,没有这个功能。如果仅是一台独立供电的小容量变压器,可以采用Yyn0变压器,这样的变压器到处都有,好生产。如果是有可能会与其他变压器并联供电的,或者是作为其他电源的备用电源的变压器,就应当选择和其他变压器一样的接线组别。如果是大容量工业变压器建议选择Dyn11变压器,以减少三次或三次倍数谐波对于电网的污染。
第2个回答  2011-11-17
连接组别不能随意选取,要看上一级变压器连接组别。如果上级变压器为星星角,下一级就选星角
第3个回答  2011-11-16
一般来说是Dyn11冲击性高,性能好。追问

具体内容

追答

Dyn11 抗电冲击波强,具体详细的我还要看一下我的变压器相关的书。

追问

谢谢!

相似回答