线圈的好坏最好的方法是通额定电压,看有无反应。线圈通电后交流接触器吸合。主触点上下和辅助触点用万用表通断档,有的是电阻档。看上下是否通断正常。断开后再测一下长开触点是不是可以断开。通电的方法是保证交流接触器的线圈误判,现在有一种节能型交流接触器万用表电阻档不易量出。型号是JCJ20系列
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-19
1、看:看其是否工作。开机如接触器吸合,此时风机工作,压机不工作,可初步判定接触器坏。因为压机和外风机都是通过接触器的常开触点控制,所以触点工作是同步的。如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触顺坏。
2、听:听其是否有很响的吱—的声响,如有则可能是(1)电源电压低;(2)接触点上有脏物或动静铁芯接触面上有脏物。若听到咔咔—接触器吸不上的声音,多为两种情况(1)电源电压低;(2)接触顺吸力不够。
3、闻:闻一闻有没有焦味,如有请查一下绕组和触点。
4、量:断电将触点控制一端的线取下,用万用表殴姆档量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通常闭触点应导通。线圈绕组值就为200殴姆左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。
5、短接:开机,接触器吸合后,如压机不转,你不知道接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳*开,用两尖头分别短接同一组的上下触点,如此时压机工作了,则证明触点坏了(注:在使用此方法时应注意安全)KFR-7203LW/D的配线问题。
6、用数字万用表欧姆档2K以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。
7、用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。表明触点接触不好,如果辅助触点接有负载,测量电压时,电压会达不到额定电压。
第2个回答  2011-11-17
ccwfgggg