电力变压器分接开关在什么位置

如题所述

变压器分接开关是改变高压绕组抽头的装置,调整开关的位置,可增加或减少高压绕组的匝数,从而改变其变压比,使低压侧的输出电压得到调整。

分接开关

为什么分接开关在高压绕组上呢?

因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的制造成本和工艺难度较低。

如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,要通过调整分接开关来调节电压。这个长期是指十天到半个月。

以10kv变400v电力变压器为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25;Ⅲ档为9.5kv(绕组圈数最少),其变压比为23.75。

调整的方法是“低往低倒,高往高调。”

如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。

为什么分接开关要“低往低倒,高往高调”呢?

因为U1/U2=N1/N2,

变换公式为U1*N2=U2*N1

U1为高压侧电压N2为低压侧绕组匝数,现在电压U₁为固定值,低压绕组匝数N₂也为固定值,所以它们的乘积之和也为固定值。那么,

U2*N1=固定值

N1升高时,U2降低;N1降低时,U2升高

所以当要电压U2高于400v且超过规定范围时,我们要将N1升高。反之则亦然。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-01
电力变压器分接开关一般均在高压侧。在容量不变的情况下,高压等级越高,则高压侧电流越小,分接开关的体积就可以做的小一些,重量自然的也就轻一些,便于安装。分接开关有两种, 一种是有载调压,一种是无载调压。有载调压可以在运行中调整电压,而无载调压必须在停电情况下调整,调整后还要做直流电阻试验,确保分接开关接触良好无误。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-14

侧面

第3个回答  2011-11-15
根据变压器容量不同,调压方式不同,大容量变压器一般都是中压侧调压,即调整中压侧匝数调整电压。若中压侧额定电流大,可以中性点调压,调压主要调整一次线圈匝数,这样低压侧的电压波动就大。其次就是高压侧调压。
第4个回答  2011-11-14
S11-M-500KVA10/0.4这一类在变压器主体上部的盖子中部(高低压瓷瓶的中间)
相似回答