88问答网
所有问题
西门子200SF灯常亮是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-27
西门子SF灯亮,如果能通讯就是软件问题。不能通讯是硬件问题。SF灯和STOP灯同时亮肯定是硬件问题。微处理器和存储器都有可能。
湖北金马电子科技 专业维修变频器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tScgtVc1t.html
其他回答
第1个回答 2011-11-26
这说明外部有通讯故障。
相似回答
西门子
PLC中
SF灯常亮是什么原因
?
答:
引起SF故障的因素很多,
比如程序错误、硬件组态错误等
。故障信息和在CPU属性中查到,而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
西门子SF灯常亮
,
什么
问题呢?
答:
PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障内部寻址错误
,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起把PLC里的程序先清除掉,SF灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不...
西门子
S7-
200
状态
灯是什么
意思?
答:
INTF 指示内部故障
,如:5V/24V的短路或过载;保持开关放在“0”位置,不允许对外部供电,电池故障。BAF 电池故障,如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池;BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此LED点亮,BATT.INDIC开关用来选择1个电池监视,2个电池监...
西门子
S7-300 plc 上
的SF
和BF指示
灯亮是什么
故障,如何消除?真心求教...
答:
系统故障
,检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。SF指示灯用作系统出错/故障显示,亮红色灯时,
CPU的硬件出现故障或软件有错
,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示灯亮表示总线故障。BF是通信故障报警,有BF闪烁引发的SF灯常亮,是由于软件里设置的通信链接,实际设备未连接,简单的说比如...
西门子
s7-300 314CPU
的sf
红灯
常亮
如何处理?
答:
SF灯亮
可能的
原因
:1)模板与机架没有安装牢固。2)前连接器与模板没有安装牢固。3)电源未正确接入或者松动。4)STEP7中的硬件组态设置不正确。5)远程站地址与实际不符。6)程序中设置定时或者超出实际范围等错误。具体情况还得看CPU诊断消息后才能进一步判断。请添加详细解释 ...
西门子
变频器面板上两个led指示灯在电机停止时灭一秒后再亮,同时plc上...
答:
可能你不是正常停机,而是关断了变频器的电源引起的,因为变频器是PLC下面的一个从站,它们之间要保持通信联系。关断了变频器的电源plc则认为是硬件出错。而且断电后通信联系也中断,plc则报通信出错。
西门子
PLC300,BF2灯闪烁,
SF灯常亮是什么
报警了,咋处理啊?详细说说谢 ...
答:
BF2灯闪烁是总线故障,检查DP头及DP网线。
SF灯常亮
即为BF2灯报故障造成的。
西门子
s7一300控制器
sf常亮
bf1闪亮
怎么回事
答:
系统内有不在线的从站。所以SF
系统故障
指示灯常亮,从站离线,PLC主站一样工作,只是从站丢失,不能刷新从站信息,所以BF总线故障指示灯闪烁。如果你组态了OB82-86,就是某些从站断电了,主站和主站能找到的从站一样正常工作。
大家正在搜
西门子300DO灯常亮
西门子plc故障灯亮表示什么
西门子plc300输出点灯常亮
西门子冰箱报警灯常亮
西门子sf灯常亮
西门子冰箱控制面板灯常亮
西门子plc stop灯常亮
西门子bf灯亮怎么处理
西门子冰箱报警灯一直是红灯
相关问题
西门子S7-300 plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障...
西门子200PLC SF指示灯亮怎么回事
西门子et200m的bf1灯亮是什么原因?
西门子PLC300,BF2灯闪烁,SF灯常亮是什么报警了,咋...
西门子S7-300 plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障...
西门子PLC上的SF红灯长亮是什么故障?如何处理?
西门子plc sf灯一直红色亮着,但我程序的流程和动作状态都...
西门子PLC—300。SF常亮,BF1闪烁是什么原因