第1个回答 2015-11-06
屋面保温旁站监理记录表
工程名称:
编号:
日期及气候:
工程地点:
旁站监理的部位或工序:
旁站监理开始时间:
旁站监理结束时间:
关键部位、 关键工序施工情况:
监理旁站过程检查情况:
作业前检查内容:
1、 分包单位资质审查□; 屋面保温施工方案是否经监理审批□;
2、 总包单位质检员、 安全员到岗情况□; 分包单位质检员、 安全员到岗情况□;
3、 作业前必须进行安全技术交底□;
4、 保温材质检查: 合格证□; 材料性能报告□;
5、 见证试验编号□; 干密度≤200□; 导热系数≤0. 06□; 抗压强度(每组平均值) ≥0.30□; 作业中检查内容:
6、 屋面找平层以上是否清理好□
7、 屋面发泡水泥板厚度: 110 □、 100 □、 50 □、 40 □、 30 □是否符合要求;
8、 出屋面管根部周围保温情况是否到位□;
9、 发泡水泥板上抹 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层是否符合要求□;
10、 是否做隐蔽记录并留影像资料□。
发现问题:
处理意见和建议:
承包单位名称:
质检员(签字) 年 月 日
监理单位名称:建设监理有限公司
旁站监理人员(签字): 年 月 日
注: 1.经查项目中未做到的在□中打“╳”, 做到的在□中打“√ ”。 2. 凡打“╳” 项, 属于发现的问题, 应记录在“发现问题” 栏中; 并在“处理情况” 栏中写清楚
第2个回答 2011-11-27
我这有廊坊的,你参考一下。
表B2-18 旁 站 监 理 记 录
工程名称:廊坊市********成综合楼工程 编号001
日期及气候:2010.10.06 工程地点:廊坊市****大街以南,廊万路以北
旁站监理的部位或工序:外墙保温
旁站监理开始时间:2010.08.12 09:30 旁站监理结束时间:2010.10.06 15:30
施工情况:
外墙铺贴保温板工作自2010年8月12日9时30分开始,至2010年10月6日15时30分完毕,铺贴采用搭架子的方法人工铺贴。
监理情况:
经查,施工企业现场质检人员***到位,架子搭设安全装可靠,外墙保温板铺贴符合施工现场方案及工程建设强制性标准的要求。
发现问题:
膨胀钉长度不够,不足以起到锚固牢靠的作用。
处理意见:
经协商,更换为长度相当的膨胀螺栓。
备注:
施工正常
施工企业:廊坊市***建筑安装工程有限公司 监理企业:廊坊市***工程建设监理有限公司
项目经理部: 项目监理机构:
质检员(签字): 旁站监理人员:
2010年10月06日 2010年10月06日
这个应该是个表格,但是我不会上传,所以就是这个样了,如果你有写过砼旁站,这个你应该懂。