屋面保温监理旁站记录怎么写

如题所述

  屋面保温监理旁站记录要点:
  监理情况:
  ① 核查质量证明文件、进场复验报告,屋面节能工程的保温隔热材料,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 ② 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法符合设计要求。 ③ 抽查保温隔热材料的厚度和铺设质量。保温层厚度偏差不超过4 mm,板材粘结牢固、缝隙严密、平整。
  旁站监理从词义上解释,是指在项目施工过程中,监理人员在一旁守候、监督施工操作的做法。这种就字面的解释也许大多数人都能认同。监理公司在施工阶段监理过程中要进一步发挥好旁站作用,要规范旁站行为,切实提高工程的实效,保证工程质量,这跟所有的监理公司都有直接关系。因此监理企业进行旁站监理是法律赋予的重要职责。旁站监理是监理企业进行质量控制的一个重要手段。因此,为了杜绝不规范行为的发生,监理企业应将旁站作为质量控制的一个重要手段。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-06
  屋面保温旁站监理记录表
  工程名称:
  编号:
  日期及气候:
  工程地点:
  旁站监理的部位或工序:
  旁站监理开始时间:
  旁站监理结束时间:
  关键部位、 关键工序施工情况:
  监理旁站过程检查情况:
  作业前检查内容:
  1、 分包单位资质审查□; 屋面保温施工方案是否经监理审批□;
  2、 总包单位质检员、 安全员到岗情况□; 分包单位质检员、 安全员到岗情况□;
  3、 作业前必须进行安全技术交底□;
  4、 保温材质检查: 合格证□; 材料性能报告□;
  5、 见证试验编号□; 干密度≤200□; 导热系数≤0. 06□; 抗压强度(每组平均值) ≥0.30□; 作业中检查内容:
  6、 屋面找平层以上是否清理好□
  7、 屋面发泡水泥板厚度: 110 □、 100 □、 50 □、 40 □、 30 □是否符合要求;
  8、 出屋面管根部周围保温情况是否到位□;
  9、 发泡水泥板上抹 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层是否符合要求□;
  10、 是否做隐蔽记录并留影像资料□。
  发现问题:
  处理意见和建议:
  承包单位名称:
  质检员(签字) 年 月 日
  监理单位名称:建设监理有限公司
  旁站监理人员(签字): 年 月 日
  注: 1.经查项目中未做到的在□中打“╳”, 做到的在□中打“√ ”。 2. 凡打“╳” 项, 属于发现的问题, 应记录在“发现问题” 栏中; 并在“处理情况” 栏中写清楚
第2个回答  2011-11-27
我这有廊坊的,你参考一下。
表B2-18 旁 站 监 理 记 录
工程名称:廊坊市********成综合楼工程 编号001
日期及气候:2010.10.06 工程地点:廊坊市****大街以南,廊万路以北
旁站监理的部位或工序:外墙保温
旁站监理开始时间:2010.08.12 09:30 旁站监理结束时间:2010.10.06 15:30
施工情况:
外墙铺贴保温板工作自2010年8月12日9时30分开始,至2010年10月6日15时30分完毕,铺贴采用搭架子的方法人工铺贴。

监理情况:
经查,施工企业现场质检人员***到位,架子搭设安全装可靠,外墙保温板铺贴符合施工现场方案及工程建设强制性标准的要求。

发现问题:

膨胀钉长度不够,不足以起到锚固牢靠的作用。

处理意见:
经协商,更换为长度相当的膨胀螺栓。

备注:

施工正常

施工企业:廊坊市***建筑安装工程有限公司 监理企业:廊坊市***工程建设监理有限公司

项目经理部: 项目监理机构:

质检员(签字): 旁站监理人员:

2010年10月06日 2010年10月06日

这个应该是个表格,但是我不会上传,所以就是这个样了,如果你有写过砼旁站,这个你应该懂。
第3个回答  2011-11-27
保温不需要旁站,非重点结构工程
相似回答