12千瓦用三相电要多粗得线。还有5千瓦两相要多粗的线,谢谢大家要肯定的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-11
12KW用4平方毫米电线。单相电机电流大,5KW用6平方毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tSaK1ctMK.html
其他回答
第1个回答 2011-11-11
12千瓦用三相电,工作电流大约:23A
选用铜导线面积:10平方毫米
5千瓦两相,工作电流大约:38A
选用铜导线面积:16平方毫米
第2个回答 2011-11-11
12KW用6平方软线。5KW单相用10平方毫米
相似回答
12千瓦三相电
热水器需要多大电线?怎么计算?
答:
约为19.2A 如果是一根火线一根零线,叫单相电,电压220V;两根都是火线,相序不同,才叫
两相电,
电专压是380V。使用铜线每平方毫米安全电流是4A
,12千瓦的
电热水器如果用单相电(220V),应使16平方的铜线,如果是两相电(380V),可使用10平方的铜线。
三相电12千瓦,
应该用多大的电线?
答:
三相电12千瓦
,选用4平方毫米铜芯线,电线4平方毫米铜电源线的安全载流量35A。铜芯线的安全载流量计算方法是:220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安,380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安,2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A。按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工...
12千瓦三相电
热水器需要多大电线?怎么计算?
答:
12千瓦
换算成电流,12000除以380约等于32个安培。工程上,每平方毫米按照通过8个安培的电流,需要4平方的单股铜线。做这样的工程,线路要留有一定的功率余量,取单股铜线的标称值6平方,觉得合适。供参考。
你好,请问
12千瓦的
电机,距离450米
,三相电,
需要用多少平方的铝线?
谢谢
...
答:
建议选择25平方的铝线,0.028/25*23*450=计算电压降11.6伏。
380v
三相电12千瓦用多粗
铜芯线
答:
380伏特
三相电,
若功率为
12千瓦,
推荐使用横截面积为6平方毫米的铜芯线。如果使用小于6平方毫米的线材,可能会因为发热过多而存在安全隐患。确保
12千瓦的
负载平均分配到A、B、C三相上,使用电能表(三相)是恰当的选择。三相电是由三个绕组产生的三相交流电,这三个绕组的幅值相等、频率相等,但相位彼此...
12千瓦要
用几平方电线,是
三相电,
烧开水。
答:
三相电
热
12千瓦的
电流计算公式:I=P/1.73×380,所以等于18.3A,可以用2.5平方的铜线,因为2.5平方铜线在温度40度时的截流量是25A,可满足要求。
三相
四线
12千瓦用
多大
的线
答:
选用
三相电12千瓦的
设备时,通常需要4平方毫米的铜芯电线。这种电线的最大安全载流量为35安培。在220伏电压下,1000瓦的电流约为3.966安培,而在380伏电压下,1000瓦的电流约为1.998安培。对于2.5平方毫米的铜芯电线,其安全载流量为28安培。要计算铜芯电线的安全载流量,可以使用以下方法:将电力...
12千瓦要
用几平方电线?
答:
380伏工作电源
,12千瓦
工作电流24安左右,考虑启动瞬间电流大和过载等因素,一般要乘1.5倍选择,就是铜线4平方,铝线6平方。如果是220伏工作电源,就要加倍选择,即铜线10平方,铝线16平方。送你一个选择表留用: