88问答网
所有问题
康沃的变频器能不能设定额定电流,变频器功率大,我想调小额定电流,该怎么调
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
第一,变频器的设定值,是变频器的输出频率(或电机转速),并非电机的额定电流。
第二,你说的设定电流,应该是“过载电流”吧?这个电流,一般是设定在电机额定电流的1.2倍。
第三,电动机的电流大小,并不决定于变频器。电流大小,由负载的大小决定。比如,对一个1KW的电动机而言,在50HZ时,如果空载,其电流只是在0.4A。而满载时,其电流就能达到2.2A左右。因此,电流大小不必在意,是由电机负载决定的。变频器只是设定了电机在过载时候,停止变频器时的电流而已。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tSSggSVBV.html
其他回答
第1个回答 2011-11-18
变频器的额定电流在出厂前就设定好了,不能调整。你要想调小额定电流,只有更换小一点的功率的变频器。
选变频器要与电机匹配,取决于你的电机的功率以及实际带载情况。
第2个回答 2011-11-18
说清楚点,你是想在显示面板上看到的电流小,还是输出的实际电流小,又或者其他的
相似回答
康沃变频器
参数如何调整
答:
1、查看变频器型号,查看使用手册。2、变频器(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流
的变频器,
直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流...
5.5KW
的变频器
带4.0KW的水泵
康沃变频器
的参数设置
答:
大带小不用修改数值,直接用就行
。电压不变,就是保护电流稍大,不放心的话可以修改一下。我用的45kw带37水泵电机参数就没修改,直接用的。 水泵负载小。
康沃变频器
通过远传压力表需要设置和
怎么
设置参数?
答:
你应该加个压力控制器,控制器的输出有0~5v、0~10v、4~20ma,再变频器设置里面可以设置接收的输入方式
,通过远传压力表、压力控制器、变频器来进行水压的闭环控制,这种方法是比较成熟的控制方法
5.5KW
的变频器
带4.0KW的水泵
康沃变频器
的参数设置
视频时间 7:10
康沃变频器
通过远传压力表需要设置和
怎么
设置参数?
答:
如果线没问题,最好拿钳形电流表测量下
电流,
如果都正常,说明你变频器本身就存在问题。用国产
变频器,
不要太相信他的性能,不然头疼的是你。管网恒压供水,如果水泵比较多的话,建议你用恒压供水控制器+
变频,
PID调节不要让变频来负担了。成本会高一点,但是相对用进口变频还是比较低的。
康沃变频器
远传压力表恒压供水如何设参数压力表是0_0.6如何在变频器里...
答:
b-0 运行参数选择 2:高级运行参数 b-3 运行命令通道选择 2:外部端子(键盘STOP有效)b-7 加速时间 15秒 b-8 减速时间 15秒 b-15 OC1输出设定 16:压力上限报警 b-16 OC2输出设定 17:压力下限报警 L-0 V/F曲线类型 1:递减转矩曲线1 L-4 ...
康沃
cvf一g3
变频器怎么
把频率从50
设定
为60?
答:
先把上限频率修改为60Hz,然后,再调节电位器,或者是控制面板上的UP按键,就能调到60Hz了。
康沃变频器
显示修改
设定
频率
怎么
办
答:
1、先进入菜单,按编程键可以进入菜单。2、用上升键、位移键将参数设置到P0.04并按确认键,再用上升键、下降键、位移键将参数最大频率调整至适合设备运行工况的数值,按确认键保存即可。
大家正在搜
变频器电流小于电机额定电流
变频器满频率电流达不到额定
变频器显示电流超过额定电流
变频器额定功率定义
变频器功率与电机功率
变频器电流和电机电流
变频器电流没有达到电机电流
变频器额定电流
变频器额定电流计算
相关问题
变频器的额定电流 和变频器设定的电机的额定电流有和区别?
只要调整变频器电流大小。
我想问一下,怎样根据变频器的功率推算出它的额定电流呢?
变频器设定额定电流过大
cp2000变频器的额定电流能更改吗
变频器的电流设置
变频器电机额定电流调大对电机有影响吗?
为什么电机使用变频器后电流大于额定电流