三菱PLCRS485模块和三菱变频器通信的时候,SD/RD两个指示只有SD闪烁一下就不亮了是什么原因?

如题所述

分析如下:

1,数据接受出现问题了,看看是不是发送和接受接反了。

2,波特率,地址之类的没有调整对。

3、SD是发送数据的指示灯,数据接收出现问题了,是发送和接收接反了。

4、三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于复CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。

扩展资料:

1、选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。

2、因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流增加10%而温升增加约20%。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这中情况,适当留有裕量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。

参考资料来源:百度百科:三菱变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-13

SD是发送数据的指示灯,数据接收出现问题了,是发送和接收接反了。

三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。

扩展资料:

变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。

当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法保护电动机的过流、过载保护,此时需在每台电动机上加熔断器来实现保护。

参考资料来源:百度百科-三菱变频器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-24
数据接受出现问题了,看看是不是发送和接受接反了。
或者波特率,地址之类的没有调整对。通讯是个细活,不能盲目下手。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-11-19
sorry
第4个回答  2011-11-20
SD 应该是 发送 数据的 指示灯

你描述的 就是 有 数据发出,但 似乎没有收到 数据!

通信 有问题吧?