如果是计量用的
电流互感器的话,请选用150/5的互感器,穿心匝数为2匝,计量倍数为
电度表直接计量的15倍。如果要更加精细的计量可以选择穿心3匝,计量倍数为电度表直接计量的10倍。原因如下:穿心一匝,一次电流200A明显大于标称电流150A,势必会有大量的
泄漏电流产生,使计量失去意义;穿心两匝,一次电流对于互感器而言变成75A,在互感器铭牌标示范围之内,可以准确计量;若导线不粗,可以穿心三匝,使对于互感器而言的一次电流变成50A,即不影响供电质量,又可以使计算快捷,
准确度增高(倍率越小误差值越小)。以此类推==似乎可以选择穿心5匝,倍率即低又计算方便。其实不然====1)穿心匝数过多,会产生涡流使导线过热;2)200A载流量的导线不会太细,穿不进去互感器内孔;3)明明已经可以精确计量,却非要再画蛇添足,是不是显得有点多余?呵呵。