一次电流200A用多大的电流互感器?

如题所述

如果是计量用的电流互感器的话,请选用150/5的互感器,穿心匝数为2匝,计量倍数为电度表直接计量的15倍。如果要更加精细的计量可以选择穿心3匝,计量倍数为电度表直接计量的10倍。原因如下:穿心一匝,一次电流200A明显大于标称电流150A,势必会有大量的泄漏电流产生,使计量失去意义;穿心两匝,一次电流对于互感器而言变成75A,在互感器铭牌标示范围之内,可以准确计量;若导线不粗,可以穿心三匝,使对于互感器而言的一次电流变成50A,即不影响供电质量,又可以使计算快捷,准确度增高(倍率越小误差值越小)。以此类推==似乎可以选择穿心5匝,倍率即低又计算方便。其实不然====1)穿心匝数过多,会产生涡流使导线过热;2)200A载流量的导线不会太细,穿不进去互感器内孔;3)明明已经可以精确计量,却非要再画蛇添足,是不是显得有点多余?呵呵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-19
一般电流表的指针当线路满载时应该在量程的2/3处,故应当选250:5的电流互感器

上面说200:1的完全是外行,电流互感器的二次电流额定应该是5A,200:1正确的是标记是1000:5
第2个回答  2011-11-18
变比为200:5,或者200:1 的相应电压等级电流互感器,这需要看保护的要求本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-11-18
如果电流不超200A,就用200A/5的就行
第4个回答  2011-11-18
250---300A的电流互感器。