请问冗余电源是什么意识?我有10台服务器,每台都有冗余电源(两个电源),买UPS时如何统计功率?

每个电源的指标请您举例说明,我不是很懂,就是类似的问题,请帮说明,谢谢了!

楼主您好:1 冗余电源是指一台电源有两台独立电源组成,一个损坏是时,另一个启动,一般插拔结构设计;2 UPS电源是指按照不同的标准有不同的划分方法,如按UPS工作性质可分为以下几种: 离线式(OFF LINE) ,在线式(ON LINE),在线互动式式(LINE INTERACTIVE)和串并联工作模式。
3 关于你说的买UPS时如何统计功率?是这样的,一般的一台服务器功率都是700W左右,十台服务器最少算7000W。你用个10K UPS(标机)就可以。延时5-15分钟。如果需要延时更长时间用10K UPS(长机),需要外接电池组,跟据你延时的时间不同,接的电池AH容量也不同,可以延时1-8小时。您有什么不懂的可以直接问我。追问

请问您说的700W的功率是指正常工作时的功率吗?不需要计算它的最大功率吗 ?
还有一个问题需要请教:设备正常工作时,两个电源都供电吗?是不是就相当于并联了一个220V的电源呢 ?

追答

您好,1 我说的700W是指一般一台服务器正常工作时的功率。根据服务器品牌和型号的不同它们的功率又不同,另每台服务器在出厂时均附有一个标称额定功率,它标明了该服务器的最大使用功率,但这并不代表实际使用功率。2 现在的冗余电源一般为1+1配置的冗余电源,表示该服务器有一个电源即可正常工作,其中一个电源是作为冗余电源备份的,一个损坏是时,另一个启动。3 方便请加QQ:401288701

追问

谢谢您的回答!还要问您下:每台服务器在出厂时均附有一个“标称额定功率”,这个额定功率就是最大功率吗 ?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-29
冗余电源是指有一个电源出故障时,另一个电源会自动切换,接入电路,以防止服务器掉电,以保障系统运行,保护数据的完整性。
在购买UPS时要保证所有电源的需求,每台电源的功耗在每个时刻都不会是一个定值,但一定不会大于最大输入功率,所以要按所有电源的最大功率合计值来配备UPS,同时要考虑到停电保持时间的要求,这通常由UPS所配的蓄电池容量所决定。
第2个回答  2011-11-29
一般服务器比较多的时候会选择使用模块电源,模块冗余比例按需要而不同。一般负载水平控制在70%一下。
相似回答