88问答网
所有问题
我用的西门子plcs7-200,其中如何实现8位的加法啊? 比如说vb101+vb102=vb103。说明书上貌似只有32位的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-23
200PLC只有整数和双整数的运算,也就是16位的和32位的运算,
8位的要先转化,如你的题目,VB101先转化成VW1000,VB102转化成VW1002,VW1000和VW1002相加,放在VW1004,然后VW1004在转化成VB103
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tS1SM11MB.html
其他回答
第1个回答 2011-11-23
先数值转换 再按转换后的数值相加就可以了啊
追问
请问你的数值转换是跟楼上一个意思么?
追答
差不多
相似回答
西门子PLC编程
中的寄存器
使用
问题
答:
其实这个问题是这样的,在
西门子200PLC
中VW100就是VB100+VB101
,其中
,VB100为高位,VB101为低位,你可以参看下图:按照这种编程原则,我们所谓的1或2,实际是存在VB101中的 你指令中的VW101实际的地址应该为
VB101+VB102
,而1或2是存在VB102中,虽然在一个字的单元中,高位字节并没有数值,可是因为...
西门子S7-200
中,地址相关问题。
答:
VW100就是VB100和
VB101,
0000 0000 0000 0000 前面8个是VB100的,后面对应VB101
PLC
一个扫描周期不会重置继电器的状态和其他数据存放内存区域的状态
西门子s7200
怎么读写实时时钟
答:
对于一个全新的CPU,需首先选择菜单“
PLC
-实时时钟”或者通过写时钟指令给CPU分配一个时间。
S7- 200
CPU不会检查和核实日期与星期是否合理。无效日期如2月30日可能被接受。在应用写入时钟指令时必须确保输入的数据是正确的。将当前时间设定到
S7-200
当中 --- VB100:年
VB101
:月
VB102
:日
VB103
:时 V...
西门子PLC
求和 :16进制
VB101+
...
+VB
123梯形图程序?谢谢各位。
答:
用ADD指令,一个一个累加。举例
VB101+VB102=VB200,
VB200+
VB103
=VB
200,
VB200+VB104=VB200...最后VB200就是累加之和了。
西门子s7-200plc
是
如何
寻址的 我实在是有点看不懂
VB
10 VW
答:
vb是
8位的
存储器地址,vw16位的存储器地址,vd 是32的存储器地址,如VD10=VW10+VW12, VD10
=VB
10
+VB
11+VB12+VB13 VW10=VB10+VB11,希望你有用!
西门子s7-200
传送指令
答:
BMB是字节快传送指令,BMB VB1,VB2,N 是将从VB1开始的n个字节复制到VB2开始的区域中;对于BMB VB20,VB100,4中VB20是一个地址即变量存储区域中字节地址是20,所以此指令是将变量区域中字节地址为20的连续4个字复制到字节地址为100 的区域中,20开始的4个字节即20 21 22 23这四个字节比如是(...
关于
S7-200
中的I_BCD指令
答:
你首先一定要明白1个字,1个字节,一个双字都包含多少个二进制位在来编程序,还有存储的次序。
200的
移动指令比较多,字对字移,双字对双字移。W是字,存储区应该有FFFF这么大,也就是10进制是65535(无符号的),有符号的自然是一半了,32767到-32768%D%A追问:%D%A上面是以C7- 200的块传送指令为...
西门子S7-200
PLC
PPI怎么一次操作写V存储器多个字节
答:
一次写四个字节的话就是MOVD指令呗
,比如
最开始的4个字节数据就是:MOVD 16#68202068, VD100
大家正在搜
西门子s71200plc说明书
西门子s7300plc说明书
西门子s7200plc
西门子plcs7一300
s7一200西门子plc型号
plc西门子s7200教程
西门子plcs7一200编程软件
西门子s7200中文手册
西门子plc型号说明
相关问题
西门子PLC求和 :16进制VB101+....+VB123...
西门子PLC编程中VB100 VB200表示什么
关于s7-200数据类型的问题 一般vw100由v b100...
s7-200接受上位机数据问题
西门子s7-200其中vb100和vw100是占用同一个地址...
S7-200PLC中的VB,VW
西门子S7-200的功能指令 VB0 与二进制有什么关系比如...
西门子plc200 模拟工程量不正确。