88问答网
所有问题
35kV六氟化硫断路器气压值
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-06
35kV六氟化硫断路器气压值一般是0.45mpa。我们海拓电气有限公司,是专业生产
真空断路器
,SF6断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tMttMgK1c.html
其他回答
第1个回答 2011-09-02
一般是0.3-0.4MPa之间
相似回答
三十五千伏开关柜的系统胎压多少
答:
0.45-0.6MPa
。35kV六氟化硫断路器气压值通常在0.45-0.6MPa的范围,不同厂家、不同型号的断路器会有一些区别,但35kV的都在这个范围内。六氟化硫断路器具有良好的绝缘性能,在均匀电场下正常气压的六氟化硫气体绝缘强度约为空气的3倍,当压力增加到3倍时,其绝缘强度和变压器油相近。
三十五千伏开关柜内
六氟化硫气体压力
正常范围
答:
是正常范围。
六氟化硫开关气压值正常范围:110kV断路器正常压力是0.6
,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45。
六氟化硫断路器
压力值
答:
一般110kV断路器正常压力是0.6,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,
35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45
,以上单位Mpa。六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...
SF6
断路器气体压力
答:
SF6断路器的气体压力标准因其电压等级和状态而异。对于110kV断路器,
正常运行时的压力应保持在0.6MPa,低压告警压力为0.55MPa
,而闭锁压力更低,为0.5MPa。相比之下,35kV断路器的正常压力通常为0.5MPa,低压告警线则设在0.47MPa,闭锁压力为0.45MPa。这些都是以兆帕为单位的测量值。SF6断路器因其...
35kv六氟化硫断路器气体压力
0.42报警时怎么办
答:
六氟化硫断路器
的
气体压力
是随着运行温度的变化而变化的。首先要查看一下压力值是否符合实际的运行温度,然后再查看一下压力表是否正常。如果压力异常高或低,说明断路器安装时候充的六氟化硫气体多或者少。多可以放一些,少可以补一些。
六氟化硫断路器气压
过低有什么危害
答:
一般气箱都会加些压,这样漏气后就能看出来,如果和外面
气压
一样就看不出漏了,而且SF6加一定少量气压有助于提高绝缘性能,一般不低于1.1个大气压,在平气压下也可以工作一段时间,气压低,就是漏气了,SF6本身是惰性气体,但是开断负荷后会产生有毒气体,漏气的话有一定危险 ...
六氟化硫断路器气体压力
过高有什么影响?
答:
一旦
六氟化硫
气体遇到高热、高温(如:电弧),会产生出副产物氟化氢和二氧化硫气体等,它们与未分解的六氟化硫气体共存,即使在微量吸入的情况下也能对人体造成致命性伤害。 SF6高压
断路器
的额定压力一般是0.4~0.6MPa(表压),通常这时是指环境温度为20℃时的压力值。温度不同时,SF6气体的压力也不同...
什么情况下
六氟化硫断路器气体压力
早上很低0.35,中午很高0.42?
答:
这是因为六氟化硫气体在零下30度以下时,会产生液化状况。气体液化后其体积大幅度减小,所以内部压力也大幅度降低。到了中午,当气温上升到六氟化硫气体气化温度以上时,就又会恢复原有的压力了。一般在这种环境中运行的
六氟化硫断路器
在订货时都会向厂家说明情况,厂家会配置加热器在极低温时加热气体,使...
大家正在搜
六氟化硫断路器气压低怎么处理
六氟化硫断路器气压过高
35kv六氟化硫断路器
35kv六氟化硫断路器参数
35kv六氟化硫断路器缺点
六氟化硫断路器二次回路
六氟化硫断路器压力
六氟化硫气压表能测空气压力
10kv六氟化硫断路器型号
相关问题
35kV六氟化硫断路器气压值为0.66MPa有什么影响?
110KV六氟化硫断路器的标准气压多少
35kv六氟化硫断路器气体压力0.42报警时怎么办
六氟化硫断路器的正常工作压力范围是多少
什么情况下六氟化硫断路器气体压力早上很低0.35,中午很高0...
六氟化硫断路器气体在0.8MPa压力时,是否正常?
六氟化硫断路器气压过低有什么危害
六氟化硫断路器气体压力过高有什么影响?