两台变压器,容量、阻抗电压百分数、变比均不相同 分别为500 800 3.5% 4% 10000/400 10000/390 求循环电流

有两台变压器,其中:1#变压器额定容量为500KVA,阻抗电压为3.5%,变比为10000/400V,2#变压器额定容量为800KVA,阻抗电压为4%,变比是10000/390V,求变压器并列运行时循环电流有多大。

你没有说这两台变压器的连接组标号是否相同,如果不同,绝不可并联。现假设为相同。
500KVA变压器: 低压额定相电流 I1 = 721。7 A
短路阻抗 Z1= (400/ √3 / 721.7) * 3.5%=0.0112 欧姆
800KVA变压器:
低压额定相电流 I2 = 1184.3A
短路阻抗 Z2= (390/ √3 / 1184.3) * 4%=0。0076 欧姆
并联后,两台变压器的电压电压 U = 400 / √3 - 390 / √3 = 5。77 V
环流 I = U / (Z1 +Z2) = 306。9A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-29
306.9A(这是二次侧的环流),楼上的计算公式是对的
可以算出并列时,空载运行就损失了210KVA容量,没必要并列运行
第2个回答  2011-09-02
这样的变压器是不能并列运行的
第3个回答  2011-09-02