防水抗渗性能一直都是建筑地下室及屋面混凝土工程所关心的重点问题,这关系到建筑的正常使用、结构安全以及服务期限等。虽然在混凝土中加入防水剂能够改善混凝土的防水抗渗性,但对混凝土的早期强度会产生负面影响,且结构自身防水尚不能完全适应各种形式的需要,渗漏现象时有发生。因此混凝土结构通过涂抹新型防水材料,来提升防水性能具有重要的实际意义。

02设计原理

卷材与基层满粘时,受长期应力作用,基层变化对防水层影响很大。在卷材与基层之间增设非固化复合防水层,不但可以封闭基层表面毛细孔洞和细微裂纹使其具有防水性能,也可利用非固化材料的蠕变性吸收后续基层开裂产生的应力,避免防水层开裂,延长防水层寿命。

03施工工艺流程

施工准备基层处理热熔非固化涂料细部附加层施工(非固化+自粘性交叉膜防水卷材复合施工)非固化+卷材复合施工检查验收

一、基层处理

(一)将阴阳角、后浇带、高低跨、女儿墙、管根等节点细部基层清扫干净。阴角处做50mm圆弧角,阳角部位做成10mm圆弧角;

(二)利用具备吸尘功能的抛丸机除去基层表面浮浆并起砂,增强基层与非固化材料的粘结。抛丸机行进速度宜控制在5~10m/min;

(3)除尘起砂后对基层局部凹凸不平处,采用聚合物砂浆进行修补。

二、热熔非固化涂料

非固化(以橡化沥青为例)防水涂料施工前,须使用专用加热机械。当机械导热油温度升至150℃时,启动脱桶器开关。2-3min后可达到脱桶温度,将非固化材料桶放入脱桶机内,40s-60s可达到脱桶效果,材料与桶壁分离,方可提桶投料使用。在倒入3桶以上材料后,按下机器前方控制面板搅拌启动开关,通过动力搅拌,可快速熔化材料。通过观察孔观察物料箱内材料熔化情况。如达到施工标准,即可通过材料出口放料施工。

三、细部附加层施工(非固化+自粘性交叉膜复合施工)

(一)非固化橡胶沥青防水涂料分为两种施工方式:喷涂和刮涂。混凝土基层平面施工时采用刮涂法,立面施工时采用喷涂法。

(二)阴阳角的处理:预先裁剪阴阳角,对两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理。方法是先按细部形状将卷材裁剪好,再进行施工。施工材料使用2.1mm厚非固化加1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材,附加层的粘贴要求无空鼓,并压实铺牢。

四、非固化+卷材复合施工

大面施工:处理完基层后,就可进行2.1mm厚非固化防水涂料施工(涂料施工1mm厚,理论用量为1.3kg/㎡),紧跟铺贴SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材,验收合格后覆盖土工膜隔离层,浇筑70mm细石混凝土作为保护层,混凝土达到龄期后进行其他工序施工。

高低跨施工:首先在阴阳角部位铺贴2.1mm非固化+1.5mm复合交叉层压膜卷材作为附加层,然后进行非固化与卷材的复合施工,施工步骤与大面施工相同,在立墙部位可根据现场的高度,加固压条螺钉,确保牢固可靠性,立墙防水施工完成后砌筑砖墙对其进行保护。