DT862-4型三相四线有功电表装电流互感器电流比为600/5 A2匝的电表怎么读
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-08-22
600/5的穿心式电流互感器一次线穿2匝就成了300/5的电流互感器,倍率为300/5=60,。
用电量度数为:(现在读数-上次底数)×60。
互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tMcgMggag.html
其他回答
第1个回答 2011-09-08
你A2匝意思是一次电线在电流互感器上绕了一圈吗?那就是电表读数乘以60才是用电度数。
如果一次电线在电流互感器上没有绕,直接一根穿过去,那电表读数乘以120才是用电度数。
第2个回答 2011-09-08
600/5的穿心式电流互感器一次线穿2匝就成了300/5的电流互感器,倍率为300/5=60,。
用电量度数为:(现在读数-上次底数)×60。
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-09-08
读数乘以240就可以了
相似回答
DT862-4型三相四线有功电表装电流互感器电流比为
1OO/
5A
3
匝的电表怎么读
...
答:
也就是50/5 ,每个字 相当于10度电。
电流互感器电流比为
150/
5A 2匝的电表怎么读
?
dt862-4型三相四线电表怎么读
度数?
答:
1.一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字,减去上次的读数就为这一阶段的电量。2.
三相电表怎么
看度数,三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的
电流互感器的电流比
,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 150/5 等,电表上...
DT862-4
型号
的电表
如何看明白 实际用电量
答:
电表走的电量X互感器倍率60倍。就是你的实际用电量 互感器
的电流比
一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,--- 150/
5电流互感器
1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍 5匝穿心...
DT862-4型三相四线有功电表
,型号为3*1.5(6)A,
600
r/kw·h,3×220/380V...
答:
然后依次是正向有功。尖 峰 平 谷(分别用T1 T2 T3 T4 代替显示)。 反向 有功 (T1 T2 T3 T4)/如果需要无功电量。那么无功电量显示的第一个数据就是无功。记下这个数据。楼上的几位,根本没见过这种电表。就胡乱开口。这总是液晶屏的,计数器的还用教么???我这样讲应该很抽象。你可能...
DT862-4三相四线有功电表
3*220/380V 3*3(6)A 450r/Kw.h
互感器
是
600
...
答:
对的,就是乘120倍,不够一个是因为
DT862-4
是机械表,灵敏度不够,另外还要看你的负荷多大,如果负荷很小,也会造成计量不准!
三相四线电度表
型号
DT862-4型为
3*1.5{6}A
600
r/KW-h,3×220/380V,50HZ...
答:
每月电表的显示数乘以
互感器的
倍数,得到的就是实际的电量。互感器的倍数能从互感器的铭牌上面读出来。读出的倍数还要除以穿心的匝数。例如:150/
5的互感器
。穿心2匝。150/5/2=15 实际用电量就是显示的用电数乘以15得到的。
三相四线电表
型号
DT862-4
,千位2百位0十位5个位8是
怎么
看度数
答:
直接读2058度。如果有互感器,还要乘以互感器标注的电流比倍数。例:
互感器的电流比
是5/150即1/30,则电表读数就是2058x30=61740度。采纳哦
dt862-4型
GB/T15283-94这个
电表怎么
看度数啊
答:
DD
862-4型
220V 10(40)单相
电度表
如何读数?刻度左侧转动的数字是个位数还是小数?
大家正在搜
带电流互感器三相四线电表接线图
三相电表互感器电流表接线图
三相四线电表接互感器线路图
电表与电流互感器怎么配
三相四线电表怎么偷电
三相四线互感器怎么接
电流互感器与电表的接线视频
三相四线有功电能表接线图
接互感器的三相电能表
相关问题
DT862-4型三相四线有功电表装电流互感器电流比为1OO/...
DT862-2型三相四线有功电表装电流互感器电流比为400/...
DT862-4型三相四线有功电能表配150/5电流互感器,怎...
DT862-4型三相四线有功电表装电流互感器电流比为150/...
DT862-4型三相四线有功电能表带互感器的电流比150/5...
DT862-4型三相四线有功电表3.220V/380V.3....
DT862-2型三相四线有功电表电流互感器电流比是200/5...
DT862-4型三相四线有功电能表怎样接互感器?