abb变频器出现f0001、f0014如何处理?

如题所述

0001过流,0004短路。你电机修好后,有没有试过?要么电机过载,电机电缆或者电机短路。要不就是变频器加速时间过短。追问

哦,我再看看吧,谢谢了啊

追答

不客气,大家共同讨论,共同进步!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-23
看看说明书,对照下警示代码,知道大致问题了(万用表)测试下,如果你的电机和变频器选型没问题,可能就是电机拖动负载(比方说堵转)过大,或者变频器参数设定错误,做电的不要问这样低级的问题。追问

现在知道代码什么意思了,但是不会解决啊。。。选型也没问题。
以前正常运行的,但是前段时间电机烧了,电机修好后,无法启动,出现故障代码f0001,后又出现f0014.。。请问如何解决?
PS:我们公司一直没电工的。。。

第2个回答  2015-08-12
F001故障是过流故障,出现该故障排除现场电机问题后,可以考虑变频器内与电流设置相关的参数是否被正确设置,你给变频器加载,在频率增加的同时,输出电压也在升高,电流自然升高,达到参数设置的电流值时,变频器自然会保护。而F0014是短路。
输出电流过大。检查和排除:
电机过载。
加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205
ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。
电机故障,电机电缆故障或接线错误。
这是说明书的方法,但我怀疑是IGBT模块烧了,需要修理 。
相似回答