三相电160KW需要多大电缆,需要多大空气开关,

这是如何计算的呢?

功率160kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302安
如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝电缆线120平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。
如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫米。

选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-11-09
一、电机的算法:
三相380V已知功率求电流:KW功率数乘以2(160*2大约320A)
空气开关选额定电流的1.5~2倍(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A
载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米, 星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压或变频器启动用3*120+1*70,软启动器有两种接法,视实际情况而定。
二、若是纯电阻用电器,电流约为KW功率数乘以1.5(因为基本上没有无功功率
三、三相四线制供电时,相线截面与零线一样电缆用4*120+1*70
四、动力设备与照明混合应用时3*120+1*70+1*70本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-04

400安的开关就行 线用120的铜线 别听他们胡扯

第3个回答  2011-09-03
三相电160KW工作电流大约304A
应选用铜导线面积不小于:120平方毫米
空气开关容量选用:630A
第4个回答  2011-09-03
I=P/1.732UcosΦ0
160000除以1.732除以380除以0.85等于286.002A
所以应选70平方毫米铜线(一个平时方能承受5到8个电流)(120铝线)。400A断路器(大于250的断路器只有400的)。
希望我能帮到你。