110kV采用的钢芯铝绞线和10kV采用的钢芯铝绞线是一样的,多是LGJ型,只不过是有时110k采用“双分裂线”,其实这双分裂线就是普通的两根钢芯铝绞线,没有什么特殊的;

线路设计时需要验算的只有二个方面,一是力学性能,二是电学性能;这里我们主要讨论电学性能;在选择导线截面时,除要验算导线的最大载流量能够满足正常运行的要求外,还要验算短路情况下导线的热效应,防止在短路时,导线被烧断;

导线的热效应验算公司见:http://hi.baidu.com/tsgwg/album/item/859a950155864246738da510.html#IMG=859a950155864246738da510,也可见附图;一般铝导体的热稳定系数取C=87,110kV系统的计算时间取3秒;当计算出了使用地的最大短路电流后,就可以计算该地能使用的最小导体截面了,然后再和选择的导线截面进行比较,当选择的导体截面大于这个计算出的最小导体截面时,就没有问题了;

当然,导线截面的最终确定,还需要验算导线压降,线路电能损耗等其它其它参数。