谁知道电气的安全距离,国家对其的规定,包括多高的电压国标对其规定的安全距离和爬电距离。比如说1000V的电压在多少湿度和多少温度的空气中的安全距离和爬电距离是多少?以及6000V、12KV的时候等等,谁有查询电气国家标准的网站啊?方便的告诉一下,谢谢了。
安全距离:
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。
安全距离要求:
500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m
爬电距离:
根据测量的工作电压及绝缘等级,决定距离。
一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
一次侧交流对直流部分≥2.0mm;
一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地);
一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件;
二次侧部分之电气间隙≥0.5mm即可;
二次侧地对大地≥1.0mm即可。
扩展资料:
线路安全距离指导线与地面(水面)、杆塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的最小允许距离。
变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。
检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。该距离可分为设备不停电时的安全距离、工作员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离、带电作业时人体与带电体间的安全距离。
安全距离应保证在各种可能的最大工作电压或过电压的作用下,不发生闪络放电,还应保证工作人员对电气设备巡视、操作、维护和检修时的绝对安全。
参考资料来源:百度百科——电气安全距离
参考资料来源:百度百科——爬电距离
做电气柜用,我说的安全距离是指相间安全距离和对地的安全距离,以及它们的爬电距离。麻烦你能说的再明白点吗?谢谢你。
追答规程都有就是我说的这本书:北京地区电气规程汇编》,给我邮件,给你发4张,有图 才能看懂!图上有字母!
本回答被提问者采纳做电气柜用,我说的安全距离是指相间安全距离和对地的安全距离,以及它们的爬电距离。麻烦你能说的再明白点吗?谢谢你。
追答不同的拓扑结构所对应的初次级间的工作电压是不同的,工作电压越高所要求的安全距离越大。GB/T 16935.1-1997《低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原理、要求和试验》详细描述了绝缘配合的原理、确定绝缘距离尺寸的规则和相关试验测量方法,而不同的电子产品标准,如GB 4706.1-2005、GB 8898-2001和GB4943-2001也是依据这个标准针对相关产品特性规定了具体要求