求助有用过安川变频器和三菱PLC通讯的朋友 硬件:FX-2nPLC 安川A1000变频器 FX-2n 485BD 我现在已经可以利

求助有用过安川变频器和三菱PLC通讯的朋友

硬件:FX-2nPLC 安川A1000变频器 FX-2n 485BD

我现在已经可以利用PLC对变频器通讯进行参数的写入,对变频器进行启动 停止 频率写入等操作

问题:不能对变频器的状态进行监控

对多个寄存器写入时(运行),写入从站代码 功能代码(10) 开始编号 数据个数 字节数 开始数据 下一数据 CRC-16,结果响应信息正确,电机动作也按照程序走。

但我读取寄存器时(监控),写入从站代码 功能代码(03) 开始编号 个数 CRC-16,但响应回来PLC的信息也是写入从站代码 功能代码(03) 开始编号 个数 CRC-16,本来我是想监控变频器的状态信号 故障内容 数据连接状态 频率指令的(读取0020H以后的4个寄存器)。

到底是接线、参数设置、程序哪方面出了问题,本人QQ312875251,欢迎指教。

应该是CRC校验写错了 我有一个CRC校验工具 我给你吧追问

好 312875251 加我

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-05
变频器内部设置也有一项监控开关追问

哪组参数? U里面的吗?

第2个回答  2011-09-03
用无协议通讯追问

。。。。。。。。。。。。。看清楚问题,我已经可以写得进,是监视反馈回来的信息不对而尔,什么通讯设置,通讯校验的程序我都写好并且试过了。无协议通讯,就是用RS指令嘛,你不要用6个字就敷衍我,好不好。提问题要有技术含量,答问题更要有技术含量呢。