是独立柱基,埋置深度3m
追答哦,那么你模型弄错了。
你错布置成“地基梁”了,那其实就是条基,会承担基础反力,当然超筋了。如你那么布置,连带着你的独基计算都会不准确的。
你应该在“上部构件”菜单中选择“拉梁”来布置,这样受力才正确。
不过JCCAD貌似不计算拉梁的配筋的,你可以手算。如果考虑拉梁承担基础弯矩,可以把柱轴力的1/10作为拉梁的轴力来考虑。另外别忘了底层墙体的荷载。
还有一个办法,就是在PMCAD中多建一层地下室,按照地梁的布置输入,楼板全部开洞,层高为基础高,梁上荷载为底层墙重。这样你就可以用SATWE来计算地梁配筋啦。
当然这样的话,在JCCAD里面就别布置拉梁了。这样计算是最方便的,推荐!