88问答网
所有问题
单相交流异步电动机如何用交流接触器控制正反转,如何接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-17
控制单相交流电机的正反转要通过改变电容接线来实现的。可以使用CJ20-20的交流接触器(550W和2000W都可以用),接触器下端的主触点接线相同,将电机的两个绕组出线点接4,5两个触点,并将启动电容并接到4,5上。两个绕组的公共点接6号触点。正转接触器的上端1,3接220伏电源,反转接触器的上端2,3接220伏电源。另外,正反转接触器线圈要串接对方的常闭辅助触点进行互锁保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tMMS1Vg1cVStB1KaKS.html
其他回答
第1个回答 2019-05-21
550W的接触器10A
2000W的接触器40A
最好再加上正反转切换时延时(防止正转停止,马上反转,造成过载)
按照频繁程度,增加接触器容量,为了触点冷却,防止触点粘连。
最好测试实际工作电流。
注意电动机频繁启动,会热积累而损坏电机绝缘。要选用合适的电机。
第2个回答 2020-03-06
互锁作用
:说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。
三相交流异步电动机正反转控制电路上要使用接触器互锁,是为了防止正反转接触器由于某种原因(例如:主触头熔焊)造成同时吸合而发生电源短路。为了可靠可采用复合按钮和接触器双重互锁,或使用机械联锁的交流接触器。
相似回答
交流接触器正反转,交流接触器接线
图
单相电机
视频时间 03:03
单相电机正反转控制
电路
怎么
接?
答:
单相电动机
的绕组有两个,一个是主绕组,主绕组的头尾分别接火线和零线。另一个是副绕组,电阻启动式的副绕组,通过与离心开关串联,分别与主绕组并联,需要
反转,
只需把副绕组的头尾对调连接即可。电容启动式的副绕组头尾是通过串联电容再串联离心开关。电容运行式,没有离心开关。
单相电机用交流接触器控制
的
正反转
电路
怎样接线
答:
单相电机用交流接触器控制
的正反转电路图:
单相电动机
有两组线圈,有一个公共端,一个运行端,一个启动端,电容接在运行端和启动端之间。电源接在公共端和运行端时,
电机正
转;电源接在公共端和启动端时,
电机反转
;只有运行线圈和启动线圈截面积一样的单相可逆电机,才能
正反转,
否则反转不能带负荷。
使用接触器
接220v
单相异步电动机正反转
的详细
接线
图
答:
线圈220V的,一端接相线,另一端接地。 用二只交流接触器。
主触桥上端三条进线同相并接,出线接电机,其中二相交叉,就可正反转
。
交流接触器接线
图
单相电机正反转
视频时间 00:46
单相电机
接法有哪几种?
答:
单电容
单相电动机
。由于接触器只有三个主触头,故只能够把主绕组的零线,直接接到主绕组的一个
接线
端子上面,通过接触器的主触头,把副绕组的极性转换接法,这样就取得了正反转的效果,它的控制线路如上图的控制部分是一样的,所以没有画出来。单电容
电动机正反转交流接触器控制
线路图如下:双电容单相...
有那些方法能让单向
电机
实现
正反转
?
答:
反转接触器
吸合时
,接触器
进线端1和3与出线端2和4四个触点短接一起连火线,也就等同于Z2U1连火线,进线端5和出线端6短接连零线,也就等同于U2V1连零线。单相
交流接触器控制单相电动机正反转怎么接线
?
答:
,这4个
接线
柱横着两辆串起来,上面接火线,下面接零线加入这是正传,那么竖着两两串联起来,左边接火线,右边接零线,就是反转。你要
用接触器控制,
就把4个头一个一个用导线引出来,用一个接触器控制横向,用另一个接触器控制竖向,就可以达到
控制正反转
了 刚找了个图,发给你看 ...
大家正在搜
接触器控制电机正反转接线图
单相异步电动机正反转开关接线图
220v交流接触器正反转接线图
正反转交流接触器接线图380v
交流接触器正反接线图