第1个回答 2011-09-13
看了图片你就应该知道了...
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/d4628535e5dde711d4b933a8a7efce1b9d166100?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
第2个回答 2011-09-13
PLC控制的话 最好先输出两个中间继电器 然后用它们来 控制变频器的 正反端子 从而实现正反
第3个回答 2011-09-13
不知道想问什么呢?
原理:利用三相电的相序不同控制正反转
PLC控制电机正反转方法:
利用不同的接触器触点,一个接触器触点接A、B、C相序,另一个接触器接A、C、B相序,PLC程序里写两个输入点,控制不同的相序的开闭就OK了。本回答被网友采纳
第4个回答 推荐于2018-02-25
一般变频器会有正反转选择端子,英威腾变频器是P5.02可以选择设置为2(反转运行)接线接S1(正转运行),S2和com(公共点),PLC去控制输出S1与com通,正转运行,S2与com通,反转运行,程序里可以做个正反转的启动延时,防止变频器切换时报过流。另外还可以通过RS485通信方式控制变频器的运行,详细请参照英威腾变频器的相应系列说明书,或致电天津英威腾变频器代理商,天津利信和科技公司,来电咨询。本回答被网友采纳