电缆沟内油脂起火最好使用哪种灭火器?其优点如何?

我查阅两种教材“电气&安全”介绍的不太一样。

电缆沟内根本不允许有油脂存在,何来油脂起火一说啊,油路跟电路是不能在同一条管线里的。如果带电的话,当然是使用干粉了,不过也只能在35kv以下使用,二氧化碳灭火器对A类火灾灭火效果太差不建议使用;断电的话就无所谓了,清水灭火器、干粉灭火器、泡沫灭火器等都可以,高倍泡沫效果最好的。如果是电缆隧道,现在一般安装细水雾自动灭火系统,是近年来新产品,水雾化后不导电,却保留了很好的降温、隔绝空气等灭火效能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-15
  电缆沟内存在油脂,应该是电缆沟起火,采用二氧化碳、干粉、1211等绝缘介质灭火器迅速灭火。
  电缆沟或电缆桥架发生火灾处理:
  1、立即发出火灾报警;
  2、切断发生火灾电缆线路的电源;
  3、采用二氧化碳、干粉、1211等绝缘介质灭火器迅速灭火;
  4、阻止火势蔓延,可采用沙土、隔离沙袋阻断;
  4、应急处置中注意防止人员中毒、窒息、触电、烫伤
  5、火势无法控制,请求辖区消防队支援,消防队到达后展开灭火
第2个回答  2019-02-25
只能用泡沫灭火器、因为干粉会被沟油溶解、起不到隔氧作用、
相似回答