电管所为了开发商的利益擅自改高压线电线杆到我家屋门口,我有权阻止吗,但是屋门口的地皮不属于我的,

如题所述

知道具体电压是多少伏的吗?因为根据《城市规划相关规定》一般1万伏的高压线塔与居民楼的水平距离是5米,11万伏的10米,22万伏的15米,50万伏的25米,超过这个距离对居民也不会造成任何影响的。如果是小于这个距离的,或者是侵占了你家土地所有权的地的,居民有权要求电力公司做出补偿的,可以先通过与电力公司进行协商补偿,如果协商不成可以到法院起诉,要求电力公司根据《城市规划相关规定》进行赔偿!
如果依风水的说法到电力公司去申请移杆恐怕这个原因是不能成立的。电力线路的架设不是随便找一个地方就安装电杆的,之前都是由电力设计院进行勘测后确定电杆的位置的,然后报市规划局审批通过的,每个电杆的档距都是固定的,设计上也是有要求的,如果一边距离大一边距离小容易造成电杆受力不均衡,造成倒杆。可以到供电局申请一下移杆试试,或者找供电局领导看看!
希望我的回答对您能有所帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-14
只要高压线路的导线垂直距离离你有5米,那他就可以决定自己的高压线路走向跟位置,根据《中华人民共和国城乡规划法》规定:一切基础设施的工程施工之前都必须办理规划许可。这就不知道你那是不是都这样去执行的。如果离你家有5米,并经过规划许可那你就不能干涉了。追问

但是迷信一点的说法,我们家乡的风俗是电杆不能对在屋门口的,我要是要求电杆错过我家房子行得通吗

追答

风俗里确实有这样的说法。我看你只有是跟他们协商了。就跟楼上说的那样:因为风水而迁移这借口有些牵强。自己想办法吧。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-16
根据《电力设施保护条例》 第十条 电力线路保护区: (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1—10千伏5米 35—110千伏10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 《电力设施保护条例实施细则》 第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米。仅供参考
相似回答