西门子300 CPU315-2PN/DP 通讯时 3个模拟量模块正常 4个温度模块SF灯亮 1个模拟量输出灯亮 CPU打叉
求高手指导 第一次下载时温度模块有参数变化 后来都不行
留下QQ 在线交流 能否详细点赐教 谢谢大家
举报该问题
推荐答案 2011-09-19
使用的模块型号是什么?
首先检查接线是否正确
估计是你软件中的硬件配置和实际模块的量程卡(模块侧面)位置不一致
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tMBBBKVKg.html
相似回答
西门子
s7-
300cpu315-2pn
/
dp
所有的指示
灯亮
是怎么回事?
答:
1、若还能在线的话,看CPU诊断故障说明,一步一步排除故障 2、如果正在运行,突然指示灯全亮,CPU本身硬件问题可能性比较大,需要换新的了。3、也可以这样试试,换一个MMC卡,如果更换MMC卡后STOP指示灯在慢闪,这表明就是MMC卡的问题。此时可对MMC卡进行格式化。操作方法见:《S7-
300CPU
存储卡介绍...
请教
315-2pn
/
dp
的
SF亮
红灯问题。。
答:
建议换一个亮红色
SF灯
是因为配置不正确对于PN/DP的
模块
,使用USB经DP口下载时你应该将接口设置成Profibus,不要使用自动,自动设置有时检测不到,你还可能通过PN口下载更快更方便
CPU315
F-
2PN
/
DP
与 MCGS通信连接
答:
如果是嵌入版的话,你除非使用
西门子
的CP343-1IT/CP443-1以太网
模块
,否则是不能使用网线进行
通讯
的。使用CP343-1IT/CP443-1以太网模块的话,有专门的驱动对应,只要按照帮助设置好既可以通讯上。
...打开
一个
程序,不能显示组态好的
CPU
-
315-2PN
/
DP
,在线HW-updates后不...
答:
以前装的是PCS7 7.0SP1的没有
CPU
314C-
2PN
/
DP
的,我们想偷懒直接更新HW-update,结果更新倒是更新了,可是实际用的时候遇到PLC和变频器
通讯
出现很诡异的问题。所以我的建议只有
一个
,你重装系统,然后装PCS7 7.1SP3,然后执行更新HW-update那就一切OK了。装好以后的STEP7就是 V5.5+HF5的。
cpu315-2pn
/
dp
只有
一个
MPI/
DP
口,我已经把这个口当成DP口用了,但现在...
答:
MPI DP只能选择
一个
,如果已经配置成
DP通讯
,就不能用MPI了,如果要再连接一个触摸屏 只能选择带网口的屏通PN来
通讯;
或者加一个DP转网口的
通讯模块
来和触摸屏通讯。
cpu
314c-
2pn
/
dp
可以扩展
模块
吗
答:
西门子S7-
300
PLC
模块CPU
314C-
2PN
/
DP
,
西门子模块
6ES7314-1AG13-0AB0 ,
西门子CPU315
-2DP , ,1、西门子公司的产品最早是1975年投放市场的SIMATIC S3,它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器; ,1.SIMATIC S7-200 PLC S7-200 PLC是超小型化的PLC,它适用于各行各业,各种场合中的自动检测、...
大家正在搜
西门子1511CPU
西门子cpu414指示灯
西门子CPU
西门子cpu sr40
西门子312cpu参数
西门子200cpu版本号
西门子cpu314说明书
西门子CPU如何刷新固件
西门子cpu226介绍
相关问题
西门子plc314送电之后模拟量输入模块sf灯亮怎么回事
西门子plc模拟量输出模块332 sf灯亮是怎么回事?网上查...
西门子S7-300 CPU315-2 DP的SF亮红灯,BF...
西门子s7-300cpu315-2pn/dp所有的指示灯亮是...
[求助-西门子PLC300/400]模拟量模块接线求教
西门子s7-300模拟量输入模块sf灯亮会影响plc运行吗
西门子PLC-300中的332-5hd01-0ab0模拟输出...
西门子模拟量模块控制温度的程序实例?