660V爬电距离是多少
电压
660V
的安全电气间隙和最小
爬电距离是多少
答:
电压660V的安全电气间隙和最小爬电距离分别是8mm、14mm
。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短 爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带...
660v
电压会产生电弧,危及安全吗?
答:
楼下说爬电 电弧。。。
660v电压若:爬电距离 小于25mm
绝缘涂层下爬电距离小于 8.3mm 电气间隙小于 10mm 可能会产生电弧,危及安全安全生产。另外环境潮湿,空气湿气重等也有一定影响 这个是正确的。但是还要看你660V是用在什么地方,如果使用接触器控制,隔离开关控制的话,带上负载断电,那么电弧会很...
母线与互感器之间的
距离
应该
是多少
?
答:
母线与互感器之间的距离应该是1毫米
。互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量...
请问380
V
系统低压配电柜中电气间隙为10mm,
爬电距离为
12.5mm是如何得来的...
答:
在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压大于300V 小于660V爬电距离为14MM
,12kV的电器产品电气设备的电气间隙要求是125mm。开关柜、配电柜的电气间隙根据其自身电压等级电气间隙也不相同,10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。
...
660
、1140、3300、6600
V
时的电气间隙和
爬电距离
视频时间 1:20
哪位 知道 10KV高压柜 的电气间隙 和
爬电距离是多少
啊 谢谢各位了_百 ...
答:
10KV高压柜的电气间隙为125mm,
爬电距离为
250mm。高压柜的电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。35KV开关柜要求电气间隙是300mm。不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于
660V
”爬...
防爆电机如何接线
答:
防爆标志为dI、dIIAT4、dIIBT4,分别适用于煤矿井下固定式设备或工厂IIA、IIB级,温度组别为T1—T4组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所;主体外壳防护等级为IP44,也可制成IP%4,接线盒防护等级为IP54;额定频率为50Hz,额定电压为380、1660、1140、380/
660
、660/140
V
;电机绝缘等级为...
电配柜的零部件都有哪些求图
答:
AC380V(50Hz)额定绝缘电压:AC
660V
安装类别:Ⅰ□,Ⅱ□,Ⅲ■,Ⅳ□ 材料组别:Ⅲa 污染等级:3 级 电气间隙: ≥8mm
爬电距离
: ≥12.5mm 主母线的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流:400A,10kA/1s,17kA(峰值)主开关的额定分断能力: 10kA 输出回路的额定电流: ...
380v和
660v
电压有何不同
答:
Ui=
660V
指的是该产品的额定绝缘电压为660V 额定绝缘电压就是在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和
爬电距离
的标准电压值。额定绝缘电压至少应等于加在电极之间或爬电距离上的、时间较长的最大电压均方根值。非重复瞬态电压忽略不计。图为额定电压380V的电机产品:...
380
v
的电压可以用220v的 交流接触器控制吗?
答:
不可以。380
v
的电压,用220v的交流接触器,会造成此接触器过压而损坏。