第1个回答 2011-09-05
首先你确认二次表量程和进PLC程序量程是否相同(即:4ma—20ma对应温度上下限是否相同),如果量程没问题,那就一定是干扰原因,解决办法是相办法解决接地信号干扰,也可把信号负极接地(即:24V-接地)。
第2个回答 2011-09-07
严重同意一楼和二楼说法。不是没有考虑补偿。“调零”或者是干扰了。希望您能搞定。北京中航神州重庆分公司小靳专业提供研华工控机,华北工控机,西门子工控机,研祥工控机服务。
第3个回答 2011-09-08
如果电压值都相同,看看补偿导线是否有问题,或者记录仪本身是否有问题,一般都是补偿导线的问题
第4个回答 2011-09-17
一般有温差的正常的,因为你的记录表的变松出来的毫安或毫伏型号和模块上的有差距,
解决方法:改动记录本里的变松输出值,或加补偿,或改动程序,加个补偿值,(改动程序不推荐)