当使用星三角降压启动时,启动电流为直接启动电流的几倍?
答:星三角降压启动时,启动电流为直接启动电流的3-5倍。由于电机在启动时电流较大,为了保护电机和电路,采用星三角启动方式可以有效地降低启动电流,避免对电网造成过大负担。但是,星三角启动并不是完全无冲击,只是在启动电流上有所降低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tM1Sg1BS1MKt1gSSSS.html
相似回答
异步电动机
用星
一
三角
形
降压启动时
,
启动电流为直接
用三角形直接启动时的...
答:
采用星三角启动时,
启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3
。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才...
星形三角形降压启动
的电流为什么
是直接启动电流
的1/3
答:
回答:
电压降低了
。
电机的
星三角降压启动
实物接线图怎么画
答:
(2)采用星三角降压启动时,
启动电流为直接采用三角形接法时启动电流的1/3
,但启动转矩降低很多,所以只能用于轻载或者空载启动的电动机上。(3)采用星三角降压启动的优点是所需设备简单、成本低,因而获得了较为广泛的采用。由于此法只能用于正常运行时为三角形(△)接法的电动机中,因此外国生产的...
星形三角形降压启动
的电流为什么
是直接启动电流
的1/3
答:
星形
启动
,负载上的电压只有
三角
形的1/√3,线
电流
也只有三角形1/√3,合计只有三角形电流的1/3了。
问一下电机
星三角启动
和
直接启动
的倍数关系
答:
星形启动时相电压(绕组)等于线电压的根号3分之一即220V,相
电流
等于线电流(由于电压比较低,故电流也相应降低到了根号3分之一)
直接启动时
相电压(绕组)等于线电压即380V,此时线电流(输入)是绕组电流的根号3倍,功率是星形启动的3倍
为什么
采用星三角起动时
,
起动电流
只是原来按三角形接法
直接起动时
的1/...
答:
电动机星接时每相所承受的是220V电压,角接时每相绕组所承受的是380V电压,...假设:电动机星接时线
电流是
1A.那么电动机在角接时的线电流将是1,732,(因为现在相电压是380V)这时的相电流是1.732X1,732=3A.(因为
三角
形接线时的线电流是相电流的1.732倍)所以星接时的线电流仅仅是...
电动机
星三角降压启动
,
启动电流是
额定电流多少?启动转矩是额定的多少...
答:
电动机
星三角降压启动
,
启动电流是
额定电流的1/3;启动转矩是额定的1/3。在电机
启动时
将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩...
星三角降压启动
答:
回答:
星三角降压启动
就是先低压启动,后高压运行,是为了降低
启动电流
。按我国的工频电压为例:星
启动时
,电机的每相线圈加的是220V电压,角形运转时电机的每相线圈加的是380V电压。这就是采用星角启动的目的。