中央空调三速开关控制器怎么换带温控控制器

我家的中央空调是开发商安装好的,控制器就是简单的高中低风带个小屏幕,没有温度控制的,如图
现在我能不能换一个带温控系统的,可以设定好温度,室温到达设定值后自动停止的那种呢?

中央空调普通三速开关控制器改换带温控控制器:首先要在风机盘管(中央空调末端设备)的进水管(低进,出水管是上面那根管子)加装一个电动二通阀。中央空调(房间)温度控制器,分高、中、低三档控制风机的速度,并根据温度传感器所检测的温度,自动调节风机盘管进水管道水的流量;达到设定温度后,自动关闭电动二通阀,阻断进水管的进水。当温度低于设定温度,温控器发出逐步打开电动二通阀的指令、达到自动控制温度(恒温)的目的。 电路的接线很简单,原来普通三档开关的高、中、低依次接入到温度自动控制器的高、中、低三档接线端子,火(L )线同样接入温度自动控制器的火线端子上;另外温度自动控制器的还必须加装一根零(N)和电动二通阀的控制线;电动二通阀的控制引出线接二通阀的任一根线,剩下的那根线和风机的零线连在一起、共用同一根零线即可。 祝你改装成功!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-08
  安装更换方法:
  1、用小一字螺丝刀把温控器上面的螺丝拧松,取下面壳。
  2、接好电源线,一定根据接线图正确接线。
  3、用配备的螺丝钉把温控器底板固定在墙上,再把面壳扣上底版即可。
  中央空调温控器分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液晶显示和调节式。
  中央空调温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。
第2个回答  2012-03-03
可以直接更换的,用你给的图的中间的那种图接线就好了(不安装电动阀,风机接线图)

接线也不难,高中低的线还是接在新温控器的高中低出线端。
而原来的火线接在新温控器接电磁阀的出线端,即用温控器原控制电磁阀的回路控制风机的总火线即可。
第3个回答  2012-02-23
可以,但原信号线信号线为4芯,带温度显示的需要5芯,如果仅需要2速的话,4芯也可以。追问

2速无所谓,只要带温控就可以。现在一开就要开一夜,热的够呛,不过线不知道怎么接,你说的4芯5芯的,我还是不了解什么意思

追答

火线 零线 高中低 3速 共5芯 如果如果用4芯线 空掉高中低中的任意一个即可

控制器的各接线端子都表明了功能

追问

这是我看上的一款机械式带温控的,我家的是4芯线,一个红的,然后3个蓝的,3个蓝的接到了低中高档,想换上这个机械带温控的,图是这个的接线图,我有点看不懂,怕买回来不会用,该怎么整呢..还有一个机械带温控的,我看是7个孔,5 6 7是接的高中低,1-4就不知道了。图片这里http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/740496303/T28ztWXd8aXXXXXXXX_!!740496303.jpg

追答

1 零线
2 火线
3 空
4 空
5 空
6 高
7 中
8 低

追问

大哥,你没看清哦,我家没零,只有火,一个火线,然后3个线接高中低档,能不能按你说的,1接零线,把原先的中速的线接到2,然后3.4.5空 6低 7空 8高 呢?

追答

把风机盘管上的接线端子 和 温控器 上的 相对应 就可以 所以 一定要在高中低三速中取出一根做零线

追问

我不懂哦。您就说,我怎么接呢?风机盘管我看不懂的。。。我可以不要中速风,还有一个,7孔的,这是接线图,哪个好用呢?

追答

就用上一款的吧!
风机盘管上同样也有接线端子,只要与控制器上的一一对应相连就可以了。
注意,将风机盘管上的 中风改接到零线

本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-02-23
可以,而且很简单。
购买品牌的15--30度温控器组件,开闭点串联在你这个风速控制器的零线公共端即可。