依据国标:DL/603-2006。SF6设备充气应在天气晴朗,空气湿度小于80%的情况下进行。补气使用的SF6气体微水含量应小于68ppm(体积比)。试验周期在六个月内。补气时,气瓶连接减压阀在连接管道对设备直接补气。要注意补气使用的管道需干燥,清洁。补气时先用0.1MPa的压力对管道清洁5到10秒,然后对设备补气。补气时气瓶出口减压表压力微大于设备内压力(一般大于0.1MPa)的压力差补气,补气至额定压力值以上0.02MPa, 即可。静置观察5到10分钟后压力无变化即可停止补气作业。先关闭加压阀,SF6气瓶阀门。关断设备阀门,拆除管道。补气工作结束。