现实是,监理和甲方要求做这一试验且必须合格,1kg/cm2的抗拉强度!好象不可能,试验的器具都承受不了.合格就是做假!
首先谢谢您的解答.拉拔时的现象是拉力还没有到0.1MPa,板材自身就跨了,拉拔力还远没有传到粘接层.由此断为拉拔不合格.我查了,在北京市还没有关于酚醛板的施工验收规范.0.1MPa这个标准是针对EPS板定的.酚醛板的抗强度很低,1Kg/cm2拉力对板表面来说不可能达到.不知是板的质量有问题还是标准有问题.所以想问一下,是不是目前关于酚醛板的外墙保温(后粘)还没有验收规范?再次谢谢.
追答对,拉拔试验是必须做的,您采用的酚醛板是不是40容重的啊?如果采用50以上容重的话,粘接砂浆合格和操作规范都合格的话,0.1Mpa的抗拉强度是绝对没有问题的。你可以用我们的样品做实验试试,18932629868,要样品的话您可以把地址短信给我们销售经理,我们免费提供。