家里总共六层,装了一台美的的空气能热水器,一顿的,每天单热水器耗电50-60度,这正常吗?

美的的人来给我们装了一个定时器,每天晚上7点到12点才有热水,这一点不好用,万一早上要用热水不悲剧了?求达人支招。。解决之后高分赠与!!!
我今天让家人打给美的那个空气能的,对方说要我们自己找电工检查电路什么的,我当时就火了,劳资三天没洗澡了,你跟我说要我自己找电工检查,一开始给的理由是六层楼,管路比较长,所以比较耗电,这些风险当时我们不懂,你作为供应商没预先告知也就算了,就不计较了,现在出问题了,就是来装一个定时器,三天没出热水,今天早上要求来看看,就让我们自己找电工,我倒要问问,你来加装定时器,有给我调试吗,丫的装完就立马走人,我问说好了?对方说好了,结果我出门2天,第三天回来我家人都没热水洗澡。。火大,求达人支招!

刚对方来人了,检查过,说我们热损耗过高,导致耗电量也高,我问了,对方说整机每小时耗电1.6度,而且刚才在楼顶测试,楼下没有人,机器大约每过10-20秒就发出工作的噪音。。这正常吗?

空气能热水器的耗电量和环境温度,热水使用情况有直接关系。热水用量大,用电自然就多,气温低,空气中的热能少,热水器的制热系数也就低。

这么给你算吧,以你一吨的保温桶,按主机3匹功率+风扇+控制电路约等于2500瓦,也就是每小时约2.5度电,每天50~60度电的概念就是一天24小时主机几乎没停的工作产热。5匹机来算,每天主机工作时间也达到13~15小时。汗!

一 人性化来考虑,不要装定时器,机器本身有微电脑温度控制电路,自动停开机,无须定时和人看守。

二 关闭热水出口总阀,热水温度设置在55度。1)测试所需的时间 2)测试控制电路是否正常,达到55度后能否自动停机 3)测试保温效果,温度达到55度后,把温度调至50度,看多久会开机。

三 以上测试所需的详细数据可参考使用说明书。

刚看过了你的问题补充,说到的问题归纳有三点,一,是因为有6层楼的水管路,所以造成热损耗高,也就造成用电量的增加,这里的热损耗是指,使用或不使用热水都会有损耗的,不使用热水时,因为水管和保温桶是相连接的,管道内的水和保温桶内的水有温差,就会有热损耗,但这个损耗其实是很少的 ,因为热水轻而始终浮在上,管道内冷水重而始终在管道内,冷热循环所造成的损耗非常小。使用热水时,热水经过管道而散失的热量也不会很大,如果管道有保温层损耗更小(管道长的话,一般要考虑加装保温管的,但也加大了开支。)

第二点说的是问过美的专业安装维修人员,机器每小时耗电1.6度。也就是1600瓦,你让他自己算算,就算一天24小时不停机工作,24乘以1.6=多少,每天50~60度电是怎么用出来的。

第三点说的是你在楼顶测试的结果是每隔10~20秒就发出工作时的噪音,因为文字表达能力限制,不能确定是机戒噪音还是冷媒流动所产生的水流声,如果是机戒噪音,这是极为不正常的,根据压缩机工作原理,每次运转之间的间隔时间不得少于2分钟左右,所以压缩机一般都带有保护电路,间隔时间一般为3分钟左右,间隔10~20秒启动一次压缩机,怀疑和机器本身器件损坏有关。追问

美的的现在答应帮我解决耗电的问题,他们自己也认为很不正常,他们现在给出的方案是把裸露在外的水管包起来,就是采取你说的保温措施了!还有我这个热水一打开,大概需要等5-10秒左右才出热水,他们设置温度在50度,他们的人自己说了,实际约只有30度左右,这个也是今天他们承诺要解决的,还有一个就是那个10-20秒噪音问题,我听着就像抽水机或的声音。。这个对方也自己说有点问题,需要进一步检查,请问我还需要注意些什么?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-01
把原来的定时器去掉。你再单独买个定时插座就OK了,注意下功率哦。
第2个回答  2012-03-01
不正常,美的是垃圾中的精品垃圾中的绝品极耗电!~
第3个回答  2012-03-01
50-60度,感觉有点多。
用科德定时器,多时段加热,想什么时侯用就什么时侯用!!!
相似回答