集中报警系统与控制中心报警系统的区别?

如题所述

1、如果是控制中心报警系统就必须设置消防值班室,报警控制器和联动设备必须放置在消防值班室中,且联动设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)。

2、如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。规范要求集中报警系统应设置消防联动控制设备,如果设置了消防值班室,那消防控制设备就必须符合6.3.1(消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。

这时如果不设置消防控制室,可将设备放在有专人值班的值班室内,这时联动控制设备应满足6.3.2—6.3.9的要求,而不必满足6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。

若集中报警不设在消防控制室内的,则应将它的输出信号引至消防控制室,这样有助于建筑内火灾自动报警系统的集中监控和管理。

扩展资料

报警系统分类

(1)可视化报警系统,真正存在的,例如:火灾报警系统,烟雾报警系统,地震报警系统等,通过软硬件,电子器件实现的安防设备。

(2)虚拟软件,主要指当代电脑网络系统的安全报警系统,可以理解成一套程序。

(3)无线报警系统

应用于幼儿园,校园等场所紧急报警系统方案。

参考资料来源:百度百科_报警系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
(一)区域报警系统
区域报警系统的设计要求主要是一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5M,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5M,正面操作距离不应小于1.2M。
区域报警系统由区域报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮、警报装置等组成。区域报警系统比较简单,但使用很广泛,是一个最基本的系统。它适合于规模较小、危险程度和要求比较低的场所。经济性比较好,基本保证了安全所需要的可靠性,宜于用在二级保护对象。
(二)集中报警系统
集中报警系统的设计要求主要是系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台以上区域显示器;系统中应设置消防联动控制设备;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内。集中火灾报警控制器或火灾报警控制器、消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合下列要求:1、设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5M,双列布置时不应小于2M;2、在值班人员经常工作的一面,设备面盘距墙的距离不应小于3M;设备面盘后的维修距离不宜小于1M;设备面盘的排列长度大于4M时,其两端应设置宽度不小于1M的通道;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5M,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5M,正面操作距离不应小于1.2M。
集中报警系统是由集中报警控制器、区域报警控制器和火灾探测器等组成的火灾自动报警系统。集中报警系统的功能除具有区域报警系统的基本功能外,还能控制两台以上的区域报警控制器,所以,它的控制规模更大、回路更多,宜于一级和二级保护对象。
如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。控制中心报警系统的设计要求主要是系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台以上区域显示器;系统应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号;系统中设置的集中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置应符合:1、设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5M,双列布置时不应小于2M;2、在值班人员经常工作的一面,设备面盘距墙的距离不应小于3M;设备面盘后的维修距离不宜小于1M;设备面盘的排列长度大于4M时,其两端应设置宽度不小于1M的通道;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5M,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5M,正面操作距离不应小于1.2M。
控制中心报警系统是由设置在消防控制室的消防控制设备、集中报警控制器、区域报警控制器和火灾探测器等组成。它与上述两个系统相比,功能更全、更完善,增多了消防控制联动功能和设备:火灾警报装置、火警电话、火灾事故广播、火灾事故照明、防排烟、通风空调和消防电梯、固定灭火系统等。这对整个消防设施的保护对象提供了更完善、更安全、更可靠的安全保障。但是由于这种系统的投资相对比较高,所以适宜于特级和一级保护对象。
如果是控制中心报警系统就必须设置消防值班室,报警控制器和联动设备必须放置在消防值班室中,且联动设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)。
这三种系统的比较上,不仅在控制设备上有区别,对消防控制室的要求也不同。控制中心报警系统的安全性和可靠性比其他两者更好,但在实际应用中,要根据保护对象的危险等级、重要程度、经济可能,组成能够达到安全要求的报警系统。
第2个回答  2013-11-23
在不同的系统对象下,这两个名词的定义有较大的差别;
集中报警强调的是集中两个字,集中报警系统的主要功能是实现地理域的系统报警的集中监视与管理,其功能包括并不限于以下内容,如报警管理、报警历史查询、报表功能等;
控制中心报警系统,就字面的理解,描述了某一特定地理域的报警系统,其功能同上,但该系统的针对性较强;本回答被网友采纳
第3个回答  2020-03-18
简单来说:
在商务楼宇里,警报管理系统在设计的时候整合了大楼的其他控制系统,包括电力,消防,供水,安防等等,还可以根据规模来调整系统大小。不同建筑物的核心系统实际上并没有太大的差异。
普通建筑的集中报警系统与控制中心警报系统进行比较,区别就非常大了。以大型炼油厂的控制中心为例,每一个警报管理系统所对应的控制流程,消防,安防,紧急预案等都是针对控制流程专门定制的,同时炼油厂之间的差异一般也会比较大。
系统复杂程度的差异,就导致了系统供应商们往往会定制一个专属的平台来满足这些需求。结果就是整个警报管理系统很难有一个通用的软件和硬件平台可以成功解决各种类型的操作需求。当然专属的平台可以减少研发这些解决方案时所投入的资本,但是很难在其他系统中推广。