市政工程建筑材料见证取样标准和具体取样方法。请各位大虾指教。如水泥、砂石、钢筋、击实试验等各种原材

例如水泥:
1、 水泥检测时的必检项目:安定性、标准稠度用水量、凝结时间、细度、胶砂强度、(碱含量为选择性指标)。
③ 检测批次的规定:散装水泥批量不得超过500t,袋装水泥不得超过200t为一个检验批次。
④ 取样方法:散装水泥;按照组批原则随机的不少于3个车罐中各采集等量水泥,且混合后不少于12kg。
袋装水泥:随机的从20袋中等量取样,且混合后的总重量为12kg。(有条件时取样应用取管器),试样2份,一份试验,一份密封保存三个月。试样应保存完好,且应在容器中封闭,防止水泥中水含量发生变化。

水泥检测项目:细度、比表面积、凝结时间、标准稠度用水量、强度、安定性
砂石检测项目:筛分、压碎值、针片状含量、含泥量、泥块含量
速凝剂检测项目:凝结时间、抗压强度、细度等
钢筋检测项目:抗拉强度、伸长率、极限强度

见证取样送检内容 见证取样送检内容 1、钢筋及焊接试件。在钢材进场时,必须作力学性能试验,按统一直径(规格)及炉号分批,每批重量不大于 60T, 每一炉号选取 2 根,1 根做拉力试验,1 根进行冷弯试验。钢筋闪光对焊接头采取在同一班内,由同一焊工按同一 焊接参数完成的200 个同类型接头为一批,从每批钢筋中抽取 6 个试件,3 个进行拉伸试验,3 个进行弯曲试验。 钢筋电渣压力焊接头 300 个为一批,从成品中抽取 3 个试件进行拉伸试验。钢筋及焊接试件试验报告合格后,方可 用于工程。基础、主体结构钢筋工程按上述方法进行见证取样。 2、混凝土试件。由于本工程所用为商品混凝土,故要求每次浇筑混凝土时按不超过 100 立方米的同配合比混凝土,取 样次数不得少于 1 次(一组同条件及标准养护各一个) 。现浇楼层每层不少于 1 次。当存在下列情况之一时,必须 1 按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》评定混凝土的强度,并将检测结果作为处理混凝土质量的一个依据。○ 2 3 缺少同条件试块或标准试块数量不足;○试块的质量缺乏代表性;○试块的试压结果不符合现行标准规范规程所规 定的要求,并对该结果持由怀疑。 3、砌筑砂浆试件。砂浆标号应以标准养护、龄期 28 天养护的时间抗压强度试验结果为标准。每一楼层或 250 立方米 砌体中各标号的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,试块一组(每组 6 块) ,基础砌体按一个楼层计。楼地面水泥 沙浆试块的组数每 500m2 的地面和楼面不得少于 1 组,不足 500 m2 的按 500 m2 计算。 4、防水材料。本工程屋面防水采用二级两道防水,第一道及地下室防水材料主要为卷材和防水涂料。卷材以同一生产 厂、同一品种规格且进场批量不大于 500 卷为 1 个取样单位,不足 500 卷按 1 个取样单位计。取 2%单不少于 2 卷 检查外观。从外观检查合格的卷材,距端头 1.0m 以外截取 1.5m长一段做材料试验。实验项为不透水性、耐热度、 吸水性、抗拉强度、柔度。防水涂料按规定抽样试验。 水泥、砂子、石子、普通烧结砖、煤渣混凝土空心砌块等按有关规定进行见证取样。 现场监理人员严格按本计划实施见证取样计划,对不合格的材料一经发现坚决勒令清退出场。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-12
水泥检测项目:细度、
、凝结时间、标准稠度用水量、强度、安定性

检测项目:
、压碎值、针片状含量、含泥量、泥块含量

检测项目:凝结时间、
、细度等
钢筋检测项目:

、极限强度

送检内容
送检内容 1、钢筋及焊接试件。在钢材进场时,必须作力学性能试验,按统一直径(规格)及炉号分批,每批重量不大于 60T, 每一炉号选取 2 根,1 根做拉力试验,1 根进行冷弯试验。钢筋
接头采取在同一班内,由同一焊工按同一 焊接参数完成的200 个同类型接头为一批,从每批钢筋中抽取 6 个试件,3 个进行
,3 个进行弯曲试验。 钢筋
接头 300 个为一批,从成品中抽取 3 个试件进行
。钢筋及焊接试件试验报告合格后,方可 用于工程。基础、主体
筋工程按上述方法进行
。 2、混凝土试件。由于本工程所用为
,故要求每次浇筑混凝土时按不超过 100 立方米的同
混凝土,取 样次数不得少于 1 次(一组同条件及标准养护各一个) 。现浇楼层每层不少于 1 次。当存在下列情况之一时,必须 1 按《回弹法检测混凝土
技术规程》评定混凝土的强度,并将检测结果作为处理混凝土质量的一个依据。○ 2 3 缺少
或标准试块数量不足;○试块的质量缺乏代表性;○试块的试压结果不符合现行标准规范规程所规 定的要求,并对该结果持由怀疑。 3、
试件。
标号应以标准养护、龄期 28 天养护的时间
试验结果为标准。每一楼层或 250 立方米 砌体中各标号的
,每台
应至少检查一次,试块一组(每组 6 块) ,基础砌体按一个楼层计。楼地面水泥 沙浆试块的组数每 500m2 的地面和楼面不得少于 1 组,不足 500 m2 的按 500 m2 计算。 4、
。本工程屋面防水采用二级两道防水,第一道及地下室
主要为卷材和
。卷材以同一生产 厂、同一品种规格且进场批量不大于 500 卷为 1 个取样单位,不足 500 卷按 1 个取样单位计。取 2%单不少于 2 卷 检查外观。从外观检查合格的卷材,距端头 1.0m 以外截取 1.5m长一段做材料试验。实验项为不透水性、耐热度、 吸水性、
、柔度。
按规定抽样试验。 水泥、
、石子、普通

混凝土空心砌块等按有关规定进行见证取样。 现场监理人员严格按本计划实施见证取样计划,对不合格的材料一经发现坚决勒令清退出场。