消防线管敷设问题

如题所述

1. 高层建筑防火规范要求,消防用电设备的配电线路在暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。
2. 同样规范指出,当配电线路采用明敷设时,应使用金属管或金属线槽,并涂上防火涂料进行保护。
3. 若采用绝缘和护套材料为不延燃材料的电缆,则可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。
4. 根据《火灾自动报警系统设计规范(GBJ116-98)》,火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽进行保护布线。
5. 消防控制、通信和警报线路在暗敷设时,建议采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不宜小于30mm。
6. 若线路采用明敷设,则应使用金属管或金属线槽,并在这些构件上采取防火保护措施。
7. 采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在有防火保护措施的电缆竖井或吊顶内的封闭式线槽内。
8. 在一般情况下,常用金属管,除非有特殊要求,否则可以使用PVC管。