电箱是三相四线无动力220用电共30千瓦需要多大电表和互干器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-18
30千瓦每相负荷有50多安,用5A的电表,60/5的互感器。
也可以不用互感器,直接用60—100A的电表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tKaKKMBgM.html
其他回答
第1个回答 2012-02-18
电表用5A,互感器用150/5的就可以。
第2个回答 2012-02-18
(1.5-6)A三相四线有功电度表 50/5电流互感器
相似回答
30kw的负荷用多大的电表,如果加
互感器用多大
的
电表多大
的互感器
答:
如果用直接的电表就要用80安的三相四线有功电表。
如果用互感器的话,互感器用50/5的电表用3*1.5三相四线有功电表就好了
。
30千瓦三相
电动机
需要
配多少安的
电度表
最合适
答:
你这个需要配置电流互感器了,选一个150/5的电流互感器
,把三相一零从电流互感器通过,从电流互感器的K1和K2引入电表,而电表只需要一个3*3(6)的电子式三相四线电度表就好了.而最终用电量等于电表读数乘以30.
220V的电压30kw
用电
量用
多大
的
电表
;空开;漏电保护器
答:
根据P=UI I=P/U=30000/220=136.4A,220V的电压30kw的用电设备电流大约为136.4A。电表选用:5(10A),
互感器:200/5
。。空开选用:200A(单相开关、漏电保护器200A的好像没有)。30kw的用电量建议用三相电源。
在吗 我想我想问一下220v
30千瓦
的
用电
量
需要多大
的电闸 多粗的电线...
答:
150/5 (30/1倍率)电流
互感器
,单相电度表1.5(6)A,电度表行走为1度,实际
用电是30
度,实际用电量
是电度表
度数30倍;125A或150A空气开关,最好用35平方毫米铜芯线。
30千瓦
的
三相用电需要多大
的
电度表
如何计算
答:
建议选择,带
互感器
的三相交流
电能表
,互感器可根据你用电功率(电量)的多少选择合适的互感比,根据你提供的功率30KW,建议选择50:1的互感器,安装好后给电表显示读数×50就是使用的电量。一般的直拉表(不带互感器)的一般电流为1A, 3A, 5A,10A.你的30KW相电流远远超过10A,加装互感器,可以按照你...
30千瓦
的
三相电
,要
使用多大
的
电表
,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可...
答:
建议使用40(80)A的二倍表 如果加装电流
互感器
的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(20)A四倍
三相四线电表
,这个要专业电工安装.你30KW的机床正常使用的话电流应该会在40A以上,你安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。电线要求16平方以上,变压器你就不用自己安装了...
30千瓦
负合要装
多大三相电表
·
互感器
·空开
答:
你好,30KW的负荷功率接3*
220
/380v 3*5(60)或10(60)A的
三相四线电表
,不需要接
互感器
和空气开关
我想问下30KW的负荷
需要
装
多大
的
电表
答:
三相电机的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 30KW/380/1.732/0.85=53A。空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择80或者100A开关。电表建议选择100A的直通电表。
大家正在搜
动力用电三相四线接法
三相四线电表箱配线图
三相四线和电箱怎么接
配电箱三相四线怎么接线
三相四线配电箱正确接线
三相四线预付费电度表接线图
三相四线电表箱实物图
三相四线电箱如何接地线
三相四线电箱电路图
相关问题
380v30千瓦,220v20千瓦,要用多粗电线,多大电表
三相四线制用电线路,用电量是120千瓦,需配多大电表及互感器
30千瓦的三相电,要使用多大的电表,40安的合适吗?是不是小...
30千瓦的用电负荷要用多大的电表
30千瓦的三相用电需要多大的电度表 如何计算
三相四线电.多少负载配多大电表和互感器.的规律呢?
三台设备一共60千瓦接一个三相四线电度表.用不用接电流互感器...
220千瓦的用电量需要多大的国标4+1的铜芯电缆线 同时需要...