110kw 4极电机带负荷启动达不到额定转速 电压280 电流500A,请教高手是什么原因,无机械问题

空载电流153A

你的电压太低了,你没有说,变压器和电动机之间的距离,线径,和变压器的容量,和起动方式,处理方法,1,缩短供电线路距离或加粗供电线路线径,2,如变压器容量不够,加大变压器容量,110KW约220A,应配最小不低于160KVA变压器,3,将变压器档调到三档,注意必须停电后,4,如起动设备有抽头,可调到85%上。5空载电流高是由电压低引起的。
0.125KW 0.5KW 2KW 10KW 50KW 100KW
极数 以下 以下 以下 以下 以下
2 70--95% 45--70% 40--55% 30--45% 23--45% 18--30%
4 80--96% 65--85% 45--60% 35--55% 35--55% 20--30%
6 85--98% 70--90% 50--65% 35--65% 35--65% 22--33%
8 90--98% 75--90% 50--70% 37--70% 37--70% 25--35%
空载电流应在44A----66A之间追问

停的时候都好好的,休息了两天再启动的时候就启动不了,启动前电压450V,启动后280,电流500。

追答

停的时候都好好的,休息了两天再启动的时候就启动不了,启动前电压450V,启动后280,电流500, 1,重点检查电源,我怀疑你的高压缺相,你提供的条件太少,二,检查起动装置。三你试了多次,不排除电动机没有问题

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-18
三相电电压不平衡,电压不够
第2个回答  2012-02-18
电压低 或者直起电机 电网波动大 启动转矩达不到
相似回答