电压互感器二次侧负载问题

互感器为220KV电压互感器 二次侧电压为58V左右(对地)

我想问下
1 这个互感器的二次侧 额定负载是多少? 或者换算成电流为多少mA?
2 通常允许的最大负载电流是多少? 因为我们要做的设备会从二次侧消耗部分电流 10mA会对互感器有多大的影响? 主要是角差特性

不懂的朋友就不要瞎说了 谢谢
也就是说 我接的设备是约0.6VA 不会对互感器有不良影响吧?

  互感器二次允许最大负荷和你的互感器的参数有关,一般高压互感器的额定负荷最小也要超过50VA,标准一般在50-100VA之间,那么如果是50, 50/57.7=0.867A;57.7^2/50=66.6欧姆
  也就是二次电流小于0.867或二次所接电阻大于66.6欧姆就不影响精度。
  现在电度表一般都是电子表,继电保护都是电子的负荷很小基本相当于轻载情况。
  JJG1021标准要求最小负荷为2.5VA; 2.5/57.7=43.4mA;即应大于这个值才能保证精度,太小了10mA互感器的误差会偏正。2012-2-25 电压互感器二次负荷在铭牌上标注的,因为不知道你互感器具体信息,无法确定其二次额定负荷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-25
电压互感器二次负荷在铭牌上标注的,因为不知道你互感器具体信息,无法确定其二次额定负荷。
但是一般来说220KV互感器二次额定负荷至少都在10VA以上,所以0.6VA的设备应该是没问题的。
第2个回答  2012-02-25
因为是这样的 互感器是运行中的变电站的 所以后面的继电保护、计量仪表一定是有的 您说的轻载问题应该不会存在的 我们是在现有的互感器二次回路上再加上新的设备

追答

目前看电压互感器的二次负荷随着电子业发展,变得越来越小,50VA足够了。国网推荐也是50VA。你所增加的负荷太小,不可能对互感器的误差有影响的

本回答被提问者采纳