请教下这个承台梁用广联达GGJ2009用那种配筋,按基础梁?承台?环式?板式?

我是新手中的新手,希望能把具体设置参数截图上传
平面图没有写配筋,只是表示是双桩承台,长宽尺寸也没给出来

应该还有个平面的图的,这种设计还真是奇怪。把平面图放出来,才能知道,水平方向的纵筋是C18还是C14。追问

平面图没有写配筋,只是表示是双桩承台,长宽尺寸也没给出来

追答

长宽尺寸都没有的话,配个屁筋啊。这是不可能的事,要么就是你不会看图,要么就是设计出现的超级低级错误!

追问

大样图直接用“长” “宽”两个字代替的,具体数值要从桩基布置图上找,他这种双桩承台有5、6种长宽数值。桩基布置图和大样平面图上都没有写配筋,只有这个剖面图有

追答

能否把图纸发来看下?我也挺好奇的。

追问

这个桩基布置图没办法发,只有蓝图,用相机照上来很模糊,这个配筋我是照着蓝图用CAD画出来的,反复对照了几次,和蓝图一摸一样,甚至C14是在C18左边还是中间、右边我都对过了……要就放多个大样平面图,但是没啥意思,长方形加两个圈,和剖面图一上一下摆放

追答

那只能用梁式了。
上部钢筋C20,下部C25,箍筋C18,2肢箍。拉箍C12。侧面钢筋C12。
剩下的C14,就要在其它钢筋里面输入。
不过,侧面钢筋的C12也是不准确的。因为是水平箍,所以会少了两个宽度和弯折。
如果其它钢筋输入可以,不过还要输入拉筋。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答