88问答网
所有问题
关于三相交流变压器的一些问题
在三相星形交流变压器中:容量:U等于哪两个量相乘?U1和U2分别表示两侧线电压,还是的相电压?谢谢各位大虾啊!
举报该问题
推荐答案 2007-10-25
U是变压器铭牌上标定的额定电压
变压器铭牌上标定的额定电压U1、U2是指线电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tKMga1cg.html
相似回答
变压器三相
不平衡的原因
答:
1、变压器二次侧的配置的负载功率严重不均
。这很好理解,因三相配载功率相差很大,自然造成电流差别很大。2、变压器二次侧的中性线接地不良。三相四线接地系统的特点是中性线要接地,在三相平衡的情况下,三相电流矢量为零;若接地不良,导致中性点与地之间出现电阻,三相电流的矢量差就会流向大地,中性点产...
三相变压器的问题
答:
变压器的励磁特性是这样的,如果励磁电流中有三次谐波,则磁通就为正弦波
。Yd连接时,原边虽没有三次谐波电流(没有通路),但副边三角形中可以流通,它与原边电流共同作,所以主磁通由原边正弦电流与副边三次谐波电流共同建立,与只在原边流通的结果是一样的,这样主磁通就是正弦波了。副边三次谐波...
问一个
关于三相变压器的问题
答:
这是变压器制造误差造成的
,比如高压绕组一台多几圈,另一台少几圈,而低压侧圈数都相同。变比就不同了。这两台变压器的变比相差(0.916-0.9115)/0.916=0.49%,小于0.5%符合并列运行条件。但是两变压器间会有环流。
关于三相变压器的问题
答:
这是三相变压器,所以输出的仍然是三相电
。对于此变压器输出的电压来说,与一般火线的概念稍有不同。一般的火线是指220V交流电压,此变压器的输出的三条火线的电压应该分别只有127V。“0V”和“PE”两个端子可能都是“零线”。该变压器的具体接线情况,可考虑在断开电源的情况下把全部接线用万用表测量一...
配电
变压器的
常见故障分析
答:
1.三相负荷不平衡或季节性过负荷配变三相负荷不平衡从调查结果来看大量的存在, 特别是在农村, 电力负荷的大部 分为单相负荷,且负荷变化大,因此,有许多配电
变压器三相
的负荷不平衡,使三相不能对 称运行,产生零序电流.。这一方面使
变压器的
损耗增大,另一方面降低了变压器的有效容量。以上两种情况将...
一个
关于
三项
变压器
计算
的问题
答:
一台
三相变压器
,采用Yd联结,额定容量SN=100kV·A,U1N/U2N=6.3kV/0.4kV,高压Y接,相电压U = U1N / 根号3 = 3637。3 V 高压侧的额定电流 I1= 100 / (6。3 * 根号3)= 9。16 A 空载电流 I0 = I1 * 7% = 0。64 A 励磁电阻 Rm = P0 / (3 * I0 * I0) = 488.28...
三相变压器有关问题
求解答!
答:
依次填入:绕向;首末端标记;联结方式
三相交流变压器
为什么不能同时使用接零和接地保护
答:
的所有设备(左)上,便会带有同样高的电位,使设备外壳等金属部分将呈现较高的对地电压,从而危及操作人员安全。(注:本人四川大学电气工程本科毕业,从事电力行业。如有其它电气
问题
欢迎共同
交流
。广交天下益友、普级电气常识、推广电气知识、增广行业视野、提高专业水平。欢迎向我求助!newtonhaozd!)...
大家正在搜
单相变压器和三相变压器区别
三相变压器的额定电流
三相变两相变压器
三相变压器变比
单相转三相变压器
三相变压器指的是
三相变压器
三相220v变压器
三相变压器dyn11