斜屋面挂瓦条怎么铺设?

如题所述

针对坡角度大于45°的屋面铺设。

斜屋面主要是针对坡角度大于45°的屋面,特别是近几年一些欧式建筑风格的屋面设计中甚至要求坡度达300%以上,高度在10米以上的尖顶建筑。这些屋面在要求外观漂亮的同时,更是强调挂瓦的牢固性。施工的难点就是要保证挂瓦牢固,所挂瓦要经得起春秋季风气候的考验,不被风掀起。

坡屋面脊线要求笔直,不出现波浪和扭曲。除了铺瓦时在屋脊顶部拉贯通的白色棉线,还需要在屋脊增设木龙骨,来保证屋脊线笔直和平稳。木条根据所弹平行于屋檐线的位置由下自上均匀固定安装,必须保证挂瓦木条铺钉平整,牢固,木条上棱应保持成一条直线。最后利用棉线严格控制卧瓦高低起伏,利用龙骨保证脊线笔直。

扩展资料:

注意事项:

1、对于屋面与垂直墙的交接,也可采用踏步泛水,在两面交接处先装边长为200mm×200mm弯折成直角的金属泛水,100mm搭接在屋面彩色沥青油毡瓦初始层上并固定。

2、对于设有老虎窗的坡屋面,老虎窗屋面与主屋面交接缝右采用单边搭接天沟方法铺设;老虎窗四周墙面与主屋面交接处可用前述的踏步泛水及金属泛水或女儿墙泛水方法铺设。

3、对于伸出屋面的污水管和通风管道,管道周围的找平层应做成圆锥台,管道和找平层间应留凹槽,并嵌填密封材料,管道四周增设附加层,并用合成高分子材料做成泛水圈,包在管道外壁粘合,泛水圈上口用金属箍箍紧,管道与泛水圈之间用密封材料密封。

参考资料来源:百度百科-挂瓦法

参考资料来源:百度百科-斜屋顶

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-30
1、顺水条位置间距为450~600mm,垂直屋檐均匀排列弹线。
2、挂瓦条位置间距不大于345mm,以保证上下两排瓦的搭接有75mm,让瓦的两道风雨檐充分发挥作用,以防止雨水倒漏;对于坡度小于22.5度的屋面,挂瓦条间距不得超过320mm。(建议不在15度以下的屋面使用)
◆ 距屋檐50mm弹一条平行于屋檐的线。此为枕瓦条位置线。
◆ 主瓦通常挑出屋檐50mm,因此第一条檐口挂瓦条线离檐口350mm。
◆ 平行屋脊向下30mm,弹出屋脊第一条挂瓦条线,量出A。
◆ 挂瓦条条数: D roundup= (A ÷ N) (取大于D的整数)
◆ 挂瓦条间距: B = A ÷ D roundup(如下图)

顺水条挂瓦条安装及排水沟处理
1、先安装屋脊、屋檐、山墙、排水沟、天窗、烟囱等处的附加顺水条。其他屋面位置等分并安装顺水条。顺水条尺寸为40mmx20mm,用长于50mm的钢钉。钢钉按墨线位置固定,钢钉最大间隔为500mm。末端离檐边20mm。
2、首先计算确定挂瓦条间距,保证不小于最小搭接尺寸。挂瓦条尺寸为30mmx30mm,用50~60mm直径3.1~3.4mm圆钢钉按墨线位置固定于顺水条上。注:木质顺水条或挂瓦条需经防腐处理。

3、排水沟及斜脊附加顺水条处理(如图)

注:距斜天沟中心线160MM(沿斜面宽度),两侧各固定一根顺水条;
其他顺水条平接于斜沟顺水条,上层的挂瓦条不超出斜沟顺水条边线,并保持相应的净宽。