如果我安装电地暖,用1000W、2000W的调压器调压到38V或者12V/7V等,可以使用10年以上吗?
追答这个建议不要用调压器,因为加入你需要12V,1000W的供电,就需要18000VA的调压器,而如果用变压器,只需要用1000VA的。
变压比大的时候如果用调压器,体积会更大,成本会更高,不划算,而且没有隔离,不安全。调压器在需要电压接近供电电压时候所需的功率容量才最小,比如要将220V调到200V,1000W的电器只需要100VA的调压器。
不好意思,您的回复太专业了,我还需要再麻烦您,我的电地暖如果是1500W的功率,那么我用2000W的调压器调压到45V,这个不能使用吗?
追答不能使用,具体是这么算的:
1500W功率,45V的地暖需要的电流是1500/45=33.3A
调压器线圈上承受的电压是220V-45V=175V
调压器需要的功率容量是175V*33.3A=5833VA
所以这种情况下,应该选用6000VA的调压器
而如果你选用变压器,只需要1500VA的,比较起来,还是后者的成本低一些