关于建筑楼层内消防栓、灭火器、手报等消防设施的问题

我想问一下,一般建筑物(高层写字楼、医院办公楼)内,每一层应每隔多少米安装一个消火栓?每个多少米安装一个手动报警器?每隔多少米放置一组灭火器?另外喷淋头、感烟器、安全疏散指示灯应该每隔多少米设置一个?
谢谢!

这个高层一类建筑消火栓箱间距不超过25m,还需要考虑任意一点能有两个消火栓的水带到达(25m半径),消防手动报警按钮主要按装在主要的出入口,间距50m以内,灭火器需要4kg,布置的考虑每具12-15m保护范围,喷淋头设置间距不超过3.6m,烟感探测器间距不超过14.5m,疏散指示灯间距不超过20m追问

谢谢您!另外我还想问一下,排烟阀有没有间距要求?还有就是一般应设置几个防火楼梯和电梯?谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答