框架梁下部钢筋在支座处要断开吗?

框架梁下部钢筋在支座处要断开吗?

框架梁下部钢筋在支座处可断可不断,具体做法有如下几种:

1、框架梁端支座处下部钢筋断开,但钢筋必须伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内侧,满足锚固长度要求。如图所示:


2、框架梁中间支座下部钢筋能在支座处进行锚固的,可在支座处断开,但从柱边起算的锚固长度必须满足规范要求。如图所示:


3、框架梁中间支座下部钢筋不能在柱内锚固时,可在节点外搭接,相邻跨钢筋直径不同时,搭接位置位于较小直径一跨,搭接长度满足规范要求。如图所示:


4、当支座两边下部钢筋配筋面积和直径相同,支座位置可不断开,通长设置。

5、设计图纸中允许不伸入支座的框架梁下部钢筋(非角部钢筋)可在支座外断开,断点位置如下图所示:


参考资料来源:国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图-现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》16G101-1第84页、85页、90页。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-10
可以断也可以不断啊,在支座处的三分之一净跨范围内设置接头就行,在11G101-1上79页说的很明白的本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-12
这个支座要看是不是端支座,端支座断开但要弯锚,满足Lae要求
中建支座一般不断开作为贯通本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-03-12
没有资料说必须要断开,但无论是图集还是现场基本都是断开的
第4个回答  2012-03-13
别,除非图纸注明要断才可以在1/10净跨断,否则就是分跨锚固,最忌讳底筋断开。
相似回答